IEEE标准中压开关柜要求
威武的草稿本
2022年12月01日 10:26:21
只看楼主

1.    美标开关柜种类 美标开关柜有金属铠装和金属封闭两种结构,金属铠装开关柜对应的标准是C37.20.2,金属封闭开关柜对应的标准是C37.20.3。开关柜有户内和户外式,户外式又分为有维护走廊和无维护走廊两种。 图 美标开关柜户内、户外有、无维护走廊布置示意   主流产品的宽度是36英寸,即914mm 宽度,也有26英寸的窄型开关柜,柜深一般是94英寸,即2388mm,高度2413mm。开关柜采用双层柜结构,双层断路器或电压互感器、电源互感器手车等组合。

1.    美标开关柜种类

美标开关柜有金属铠装和金属封闭两种结构,金属铠装开关柜对应的标准是C37.20.2,金属封闭开关柜对应的标准是C37.20.3。开关柜有户内和户外式,户外式又分为有维护走廊和无维护走廊两种。

图 美标开关柜户内、户外有、无维护走廊布置示意

 

主流产品的宽度是36英寸,即914mm 宽度,也有26英寸的窄型开关柜,柜深一般是94英寸,即2388mm,高度2413mm。开关柜采用双层柜结构,双层断路器或电压互感器、电源互感器手车等组合。

开关柜的外壳种类有A、B、C三种,柜壳防护等级保护公众人士接触的是A类,未经授权和未经培训的人员保护是B类,专业人士保护的是C类。

美标开关柜需要满足燃弧要求的大约占40%,随着安全要求加强以及一些工业客户的要求,抗燃弧需求在不断的增加。对于非燃弧柜,控制、仪表等设备安装在断路器室门上,对于燃弧柜,仪表等安装在中间单独隔室内。


2. 产品特征要求

  美标开关柜对板材厚度等结构有具体要求

带电体到通风孔的净距要求

对于通风网板面积大于320mm2,网板线径需要≥2.1mm,且安装板厚≥2.1mm; 网孔面价小于等于320mm2,网板线径需要≥1.3mm,且安装板厚≥1.1mm。


3. 联锁要求

美标开关柜的机械联锁要求:

  1.   断路器在合闸状态不能摇进摇出

  2. 断路器在没有完全咬合或与带电体有足够的安全距离不能合闸

  3. 只有二次回路断开,才可以接近或断开电互感器熔断器。

~~~END~~~

免费打赏

相关推荐

APP内打开