土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 板桥的设计与构造图文详解,原来板桥有这么多的弯弯道道!

板桥的设计与构造图文详解,原来板桥有这么多的弯弯道道!

发布于:2022-12-02 09:58:02 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]

图片


板桥的类型

1 简支板桥

图片

R跨径:

    RC板≤13m;PC板≤25m。


2 ?连续板桥

R 跨径:

    RC板≤16m

     PC板≤30m

图片

超静定结构,支点负弯矩可减小跨中正弯矩,要求地基条件好。


3 ?悬臂板桥

R 跨径:

    中跨介于连续板和简

     支板之间,边跨为中

     跨的0.3倍左右。

图片

静定结构,悬臂根部负弯矩可减小跨中正弯矩。


板桥的构造

1 整体式板桥

?特点:整体性好,横向刚度较大,施工较简便。
?适用:常用跨径4~8m、不规则桥梁

?横截面:等厚度板、矮肋式板,高跨比一般为1/16~1/23

图片

R主钢筋直径:行车道板d ≮10mm ,人行道板d≮8mm;

主钢筋间距:简支板跨中和连续板支点处为200mm。


板中间2/3板宽范围:按正常计算配置主钢筋;

板两侧各1/6板宽范围:主钢筋数量比板中间增加15%;

R弯起钢筋:

在(1/4~1/6)L0弯起,角度30?~45?。

通过支点的不弯起主钢筋,每米板宽内≮ 3根,且 ≮主钢筋截面面积的1/4。

图片

图片


2装配式空心板

?特点:

 重量小,运输安装方便,建筑高度较T梁小。

?标准图:

  R钢筋砼简支板桥标准图:

       跨径:6.0、8.0、10.0、13.0m;

       板厚:0.4~0.8m;

  R预应力砼简支板桥标准图:

       跨径:8.0、10.0、13.0、16.0m ;

       板厚:0.4~0.9m;

?一般构造

R空心板桥顶板和底板厚度: ≮80mm;

R人行道板厚度:现浇砼板≮80mm;预制砼板≮60mm;

图片


图片



图片


图片


装配式板桥的横向连接

1 企口混凝土铰连接

图片

2 钢板焊接联接

图片


斜交板桥

斜交角

   斜交板桥的桥轴线与支承

   线垂线的夹角;

左斜

   斜交角位于桥轴线左边;

右斜

   斜交角位于桥轴线右边;

图片

R荷载有向两支承边之间最短距离方向传递的趋势;

斜板中部:最大主弯矩垂直于支承边;

斜板边缘:最大主弯矩平行于自由边;

斜板两侧主弯矩:接近平行于自由边,但有向两支承

                           边垂线方向偏转的趋势。

图片

角点受力情况可用比拟连续梁的工作来描述;

图片

均布荷载下,桥轴线方向跨长相等时.斜板桥最大跨内弯矩比正桥小;跨内纵向最大弯矩随斜交角的增大,自中央向钝角方向移动;

图片

均布荷载下,斜交板桥的跨中横向弯矩比正交桥大,即横向弯矩增大的量,相当于跨径方向弯矩减少的量。


整体式斜板桥的配筋

图片

图片

底层钢筋:

位置:钝角两侧1.0m~1.5m边长的扇形面积内;

方向:与钝角二等分线平行;

钢筋要求:间距10~375px,Φ≮12mm;

顶层钢筋:

位置:钝角两侧1.0m~1.5m边长的扇形面积内;

方向:与钝角二等分线垂直;

图片

加强钢筋平行于自由边的钢筋带

位置:自由边边缘上下层各设一条;

要求:直径为主钢筋直径,≮3根,并用箍筋箍牢;

作用:抵抗板内扭矩;

图片


装配式斜板桥的配筋

图片

图片

图片

?加强钢筋


斜交板桥的计算:

图片

图片

图片

图片

图片

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

装配式钢筋混凝土斜空心板桥上部构造6、8、10米空心板结构设计施工图

https://ziliao.co188.com/d62764962.html



知识点:板桥的设计与构造图文详解


全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.4 万条内容 · 613 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桥梁主体工程施工要求

Ⅰ.钻孔灌注桩 根据地质情况,本合同段钻孔桩采用CZ30型冲击钻管锥分次成孔法钻进成孔,施工方法如下: 测量定位 采用全站仪坐标法对钻孔桩桩位放样,埋好护筒后在护筒四周标记。  Ⅱ、钻孔前准备 (1)平整场地,围堰筑岛旱地岛面高于地面10~20cm,水中筑岛岛面标高应高于施工水位1.0~1.5m,筑岛顶面面积应满足钻机和吊机行走需要。 (2)埋设护筒护筒用6~10mm钢板卷制,护筒直径较钻孔直径大20~25cm,长度视地质条件不同而异,一般采用开挖埋设法,开挖直径应比护筒外径大80~100cm,吊装就位后,对中检查,平面中心位移不大于50cm,保持垂直,用粘土沿四周对称分层填压夯实,护筒的埋深旱地不少于1m,护筒顶面应高于岛面0.2~0.5m,并高于施工水位或地下水位1.5~2.0m,水中墩、护筒底应进入河床底不少于0.5m。

回帖成功

经验值 +10