一个厂区有:丙类厂房,体积小于3000立,室内消防水量为10L/S,室外消防水量为15L/S,火灾延续时间3小时。
办公楼,无室内消防水量,体积大于5000立,室外消防水量为25L/S,火灾延续时间2小时。
此厂区消防水量计算:按丙类厂房为10*3*3.6+15*3*3.6=270立;
那消防泵房内室外消火栓泵的流量选25L/S,是不是就不满足丙类厂房室外消防火灾延续时间3小时了?
另一种算法:室外用水量按25L/S,火灾延续时间3小时算,10*3*3.6+25*3*3.6=378立。
应该如何选择,消防水池水量按哪种算法?
虚心请教大家
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
变压器室、变配电室-建筑防火及消防设施要求变压器室、变配电室的建筑防火及消防设施,应符合《建筑设计防火规范》、《20kV及以下变电所设计规范》、《火力发电厂与变电站设计防火规范》以及相关专业技术规范标准的要求。 文末附疑难探讨: 1、工厂场所内,怎样设置变配电室? 2、干式变压器的建筑防火和消防设施,怎样处置? 一、火灾危险性:(3.1.1) 1、油浸变压器室属于丙类火灾危险性部位。 2、配电室(每台装油量大于60kg的设备)属于丙类火灾危险性部位。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳我的理解是:水池270,泵按25,一场火灾假如厂房火了,25的室内泵启动,按理说是378,但是没有计算补水量,DN100的补水量按规范是130.满足应该,而且没说三个小时一定灭。