消防水池水量计算及消防泵流量选择的问题

发布于:2022-12-02 14:53:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

一个厂区有:丙类厂房,体积小于3000立,室内消防水量为10L/S,室外消防水量为15L/S,火灾延续时间3小时。

办公楼,无室内消防水量,体积大于5000立,室外消防水量为25L/S,火灾延续时间2小时。

此厂区消防水量计算:按丙类厂房为10*3*3.6+15*3*3.6=270立;

那消防泵房内室外消火栓泵的流量选25L/S,是不是就不满足丙类厂房室外消防火灾延续时间3小时了?

另一种算法:室外用水量按25L/S,火灾延续时间3小时算,10*3*3.6+25*3*3.6=378立。

应该如何选择,消防水池水量按哪种算法?

虚心请教大家

  • 鸡排饭aa加个蛋

    我的理解是:水池270,泵按25,一场火灾假如厂房火了,25的室内泵启动,按理说是378,但是没有计算补水量,DN100的补水量按规范是130.满足应该,而且没说三个小时一定灭。

    2022-12-05 11:44:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器室、变配电室-建筑防火及消防设施要求

变压器室、变配电室的建筑防火及消防设施,应符合《建筑设计防火规范》、《20kV及以下变电所设计规范》、《火力发电厂与变电站设计防火规范》以及相关专业技术规范标准的要求。 文末附疑难探讨: 1、工厂场所内,怎样设置变配电室? 2、干式变压器的建筑防火和消防设施,怎样处置? 一、火灾危险性:(3.1.1) 1、油浸变压器室属于丙类火灾危险性部位。 2、配电室(每台装油量大于60kg的设备)属于丙类火灾危险性部位。