传统的现浇钢筋混凝土结构剪力墙、剪力墙的边缘构件、混凝土梁、楼板,均采用现场浇筑的方式。装配式结构,用叠合梁、叠合板替换了传统的现浇梁板。 (1)几种装配式结构体系中,全预制剪力墙(实心)结构体系及预制夹心保温剪力墙体系,剪力墙板均采用预制,剪力墙的边缘构件仍采用现浇,因此剪力墙竖向钢筋在上下层间的连接节点做法和质量保证尤为重要。此节点采用灌浆套筒连接形式。预制构件之间钢筋连接所用的套筒及灌浆料的适配性应通过钢筋连接接头型式检验确定,其检验方法应符合现行行业标准 JGJ 107—2016《钢筋机械连接技术规程》的规定。钢筋水平连接时,灌浆套筒应各自独立灌浆,竖向构件宜采用连通腔灌浆,并应合理划分连通灌浆区域,每个区域除预留灌浆孔、出浆孔与排气孔外,应形成密闭空腔,不应漏浆。连通灌浆区域任意 2 个灌浆套筒间距 ≤ 1.5 m灌
连通灌浆区域任意 2 个灌浆套筒间距 ≤ 1.5 m灌浆路径过长时应做分仓处理,宜 3~4 个套筒为一个仓格。
(2)保温一体化(模块化)剪力墙结构体系。保温材料预埋在剪力墙内部,剪力墙两侧 80 mm 厚混凝土墙体通过混凝土肋相连,剪力墙板及剪力墙边缘构件均采用预制,剪力墙的竖向钢筋及水平钢筋均需采取机械连接。因此钢筋连接接头做法、预制墙体上下层连接的质量保证是本体系的重中之重。保温一体化(模块化)剪力墙典型横切面示意如图 2 所示。
剪力墙的竖向钢筋连接,采用锥形头套筒灌浆连接的型式,如图 3 所示。其有 3 个特点。① 上下钢筋进行墩头处理。② 套筒采用优质高强碳素钢的无缝钢管,上下两头按要求进行缩口处理。③ 钢筋锚固长度≥10 d。而剪力墙的水平钢筋连接,采用双节套筒机械连接的方式,如图 4 所示。其有 3 个特点。① 左、右两侧钢筋在墩粗后车螺纹处理。② 设连接螺杆,螺杆两端车螺纹与钢筋螺纹方向相反。③钢筋与连接螺杆间各设一个直螺纹套筒。双节套筒机械连接属机械连接范畴,满足一级接头性能要求。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)