土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 梁柱节点计算选“常用设计法”还是“精确设计法”?

梁柱节点计算选“常用设计法”还是“精确设计法”?

发布于:2022-12-06 10:09:06 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

疑问

梁柱节点连接计算时选择“常用设计法”还是“精确设计法”?

对梁翼缘与柱的连接,“常用设计法”偏于安全。对梁腹板与柱的连接,“常用设计法”偏于不安全。“精确设计法”相对更为准确。应根据梁翼缘和全截面塑性抵抗矩之间的比值来选择。 

图片

当该比值小于0.7时,可认为翼缘较弱,弯矩需由一部分腹板来传递,应采用“精确设计法”。而该值不小于0.7时,则可认为翼缘连接有足够的能力传递所有弯矩,应采用“常用设计法”。但是0.7的界限也并非绝对,一般计算软件会允许设计人根据实际情况灵活选择设计方法。如下图所示: 

图片

无论是“常用设计法”还是“精确设计法",连接计算都是从梁端的设计内力出发。也就是说,这两种方法都不是“等强连接”。要使节点的承载力大于构件的承载力,以满足“强节点弱构件”的抗震设计原则,就要以超过所连接构件承载力的内力进行节点设计。

内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 

相关资料推荐:

高层钢管混凝土结构梁柱节点抗剪承载力计算方法探讨

钢筋混凝土梁柱节点核心区计算模型研究


知识点:梁柱节点计算

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.21 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁柱节点选平放还是竖放?

门刚节点  门式刚架横梁与立柱连接节点,可采用端板竖放、平放和斜放三种形式,那这三种形式如何选择呢?《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》图示15G108-6给出了示意: 等截面边柱与梁连接宜采用端板侧向竖放节点: 当竖向荷载起控制作用时,棋形边柱与梁连接宜采用端板平放节点,可减少节点的设计剪力:

回帖成功