接缝的防水设计 概述 众所周知,装配式建筑是由预制构件现场拼装而成的,构件之间的拼装接缝在防水上一直是一个薄弱节点,特别是对于有些外墙板考虑抗震设计因素,接缝设计需要满足一定范围内可变形,更增加了接缝部位的防水难度。 传统的建筑外墙本身密封性较好,防水以“堵”为主,堵住一切薄弱部位可有效起到防水的效果。
接缝的防水设计
概述
众所周知,装配式建筑是由预制构件现场拼装而成的,构件之间的拼装接缝在防水上一直是一个薄弱节点,特别是对于有些外墙板考虑抗震设计因素,接缝设计需要满足一定范围内可变形,更增加了接缝部位的防水难度。
传统的建筑外墙本身密封性较好,防水以“堵”为主,堵住一切薄弱部位可有效起到防水的效果。
对于装配式建筑,由于拼缝较多,其效果不尽理想。所以装配式建筑的防水,设计过程中就应考虑可能有水流会突破外侧防水层,所以要通过防水与排水两相结合,再加以合理的构造设计达到防水效果。
原理
传统建筑的外围护结构采用的防水措施可总结为三大策略:
预制混凝土外围护构件(承重外墙、非承重外墙、外墙挂板等)在防水设计上同样继承了上述三种策略:
由于装配式建筑的特点,仅采取材料防水策略,依靠接缝表面密封并不能确保接缝防水效果。暴露于室外的密封胶受环境因素影响会收缩、开裂。有效的接缝防水设计应根据工程所处的气候环境采用三种设计策略的不同组合。
接缝防水设计原理
构造防水
结构材料自防水 材料防水
构造防水
装配式混凝土住宅的预制外墙接缝分类:
"粘合"接缝,预制构件与后浇混凝土的结合面为“粘合”接缝。
“粘合”接缝通过预制构件设置粗糙面确保与后浇混凝土的连接密实,杜绝缝隙渗水。外墙防水做法同现浇结构,无特殊附加措施。
关键是做好连接部位预制混凝土的粗糙面成型效果,一般采用水洗粗糙面防水效果较好。
“填充”接缝,预制非承重外墙板底部与现浇梁间的水平安装缝。
推荐做法如图示“接缝做法1”,通过灌浆盲孔连接,水平缝与盲孔一起用高强度灌浆料灌实(灌浆前以无收缩胶条或砂浆封堵)。
图示“接缝做法2”给出实际项目中采用的另一种做法作为参考。 预制剪力墙外墙板底部与现浇梁间的水平安装缝。通过灌浆套筒连接,水平缝与套筒一起采用高强度灌浆料灌实。
“可动”接缝,“可动”接缝在装配整体式剪力墙建筑中主要出现在外挂墙板,以及预制三明治外墙板的外叶板的接缝。主要通过施打密封胶密封加构造防水实现防水效果。常见做法如图示:
接缝处施打密封胶的施工要点
正确的胶缝形状:为适应温度变形,外侧打胶后用刮胶片将胶体表面修饰成凹面,以此让胶形成“漏斗”形的横截面。
正确设置背衬材料:通常选用圆形发泡PE棒,需按要求嵌入接缝一定深度,以保证打胶厚度。
正确的密封胶材料:应避免使用硅酮密封胶(容易污染构件表面),优先使用专用密封胶(MS改性硅烷密封胶)。
施工前准备:打胶施工前接缝清理干净;PC构件边缘如有破损,应修补好;避免污染,在打胶前可以贴美纹胶保护。
注意影响胶硫化的气候因素,避免中午日晒下施工等。
注意密封胶施工后期保护。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 预制混凝土外墙接缝防水设计
相关推荐: