地暖安装全流程 闭坑指南
蜂花薛岳
2022年12月09日 10:17:44
只看楼主

三分产品七分装,这句话无比适合地暖。所有想装地暖的小伙伴们,选地暖,不只要选好材料,更重要的是选好设计和安装公司。把地暖安装的全流程给大家分享一下,多多了解,有助避坑。 ? 施工前 1.系统设计: 1.1每路分水器连接的管道长度≤75M,各路分水器连接的管路长度平均。不然可能会导致短的抢水,长的不热; 1.2管路间距15-20cm,房间内管路总长度不小于(房间面积*100W)/20米,保证每个房间的热负荷;

三分产品七分装,这句话无比适合地暖。所有想装地暖的小伙伴们,选地暖,不只要选好材料,更重要的是选好设计和安装公司。把地暖安装的全流程给大家分享一下,多多了解,有助避坑。


? 施工前

1.系统设计:

1.1每路分水器连接的管道长度≤75M,各路分水器连接的管路长度平均。不然可能会导致短的抢水,长的不热;

1.2管路间距15-20cm,房间内管路总长度不小于(房间面积*100W)/20米,保证每个房间的热负荷;


1.3集中供暖的应加装板换或前置顾虑器,不然以后频繁清洗,会增加清洗费用,还会降低热效率。

1.4温控一点儿也不多余,尽量配置,能防止地面温度过高对健康的损害,后期还能节省使用费用。


2.水电交底:和水电师傅确认管线线路走向,沟通需配合的项目及进场时间。

3.地面处理:要求地面局部高差小于1cm,提前让装修师傅做好地面处理。

4.现场清理:尽量减少地面杂物摆放,必要的物品集中区域码放,腾出地面,以便施工。

5.材料验收:核对材料规格、数量、品质与设计方案相符;

? 安装施工

  1. 分水器定位、安装;


2.设备定位、安装;

3.粘贴边界保温条:

3.1保温条高度>5cm;

3.2拼接处重叠>1cm;


4.保温板铺贴:白晶板最佳,阻燃、无气味,容重33-36kg之间。

4.1错缝铺贴,拼接缝用铝箔胶带粘贴,保证密封性;

4.2遇到线管将保温板切开,切割时尽量沿管线切割;

5.铺贴反射膜:纯铝膜最佳,反射效率高,耐腐蚀,适用寿命长。

5.1覆盖保温板,墙边处可上翻3cm,有一定的防水作用;

5.2铺贴时对齐参考线,拼接处铝箔胶带粘贴


6.盘管:

6.1严格按照图纸设计的间距及铺装位置铺装,用卡丁固定;

6.2拐弯处弧形圆润,不能有折痕,至少两个卡丁固定;

6.3分水器接口到地面部分使用保温套管包住;

7.伸缩缝:长度>6M,或面积大于30㎡需要预留伸缩缝。

8.铺设硅晶网:主要起到防止水泥回填层开裂的作用,不要省略。直接铺在管材上面即可,局部用卡丁固定。

9.连接主管道:设备与热源主管道连接。

9.1一般采用铝塑PPR管连接。不锈钢管或铜管连接造价较高;

9.2裸露的管道用红(进水)、蓝(回水)保温套管包裹;


10.打压测试:测试压力0.8Mpa,稳压48小时;

11.回填:

11.1一般采用水泥石子混凝土回填,性价比也最高;

11.2回填厚度管上1cm,养护3-7天;


免费打赏

相关推荐

APP内打开