冷库制冷压缩机不正常现象原因
本是荒野客
2022年12月09日 14:27:44
来自于制冷技术
只看楼主

冷库制冷系统中最容易发生故障的设备是冷库压缩机,分析如下: (一)油压不正常 (1)油压过低。此时可开大油压调节阀使油压上升,可能是曲轴箱的油量过少或油泵磨损严重,应充油或及时检修油泵。至于吸油管堵塞也会造成油压过低,但是,此情况是罕见的。 (2)油压过高。其原因一般是油压调节阀开启较大,适当关小即可。但是,排油管堵塞也会产生此种现象。 (二)冷库压缩机的响声不正常 冷库压缩机响声不正常,一般有三种情况:

冷库制冷系统中最容易发生故障的设备是冷库压缩机,分析如下:


(一)油压不正常

(1)油压过低。此时可开大油压调节阀使油压上升,可能是曲轴箱的油量过少或油泵磨损严重,应充油或及时检修油泵。至于吸油管堵塞也会造成油压过低,但是,此情况是罕见的。

(2)油压过高。其原因一般是油压调节阀开启较大,适当关小即可。但是,排油管堵塞也会产生此种现象。


(二)冷库压缩机的响声不正常

冷库压缩机响声不正常,一般有三种情况:

(1)蒸发压力和冷凝压力正常,这可能是曲轴轴瓦损坏,螺栓松动或连杆衬套过松。

(2) 蒸发压力升高,排气温度明显下降。这是液态制冷剂进入气缸,产生了液压冲击。

(3)  冷凝压力降低,这是冷库制冷压缩机进气阀片或排气阀片破坏所造成。


(三)轴封渗漏

冷库压缩机长期运转后,轴封中动环和静环的磨损不均匀,摩擦面出现较大缝隙,就会出现渗漏现象,故应在停机过程中经常检查有无渗漏发生,有渗漏时需拆下检修。


冷库制冷系统使一个有机的整体,必须掌握冷库制冷系统中个组成设备的性能,以及他们之间的内在联系,方能运用所学知识,分析和解决可能遇到的各种问题。