塔式起重机检查要点 基础部分 1、 检查项: 1、基础预埋件是否符合说明书要求,预埋件是否有变形、开焊、裂纹现象发生,连接螺栓及销轴是否可靠。 2、塔吊基础排水措施是否可靠,有无积水现象发生。
塔式起重机检查要点
基础部分
1、 检查项:
1、基础预埋件是否符合说明书要求,预埋件是否有变形、开焊、裂纹现象发生,连接螺栓及销轴是否可靠。
2、塔吊基础排水措施是否可靠,有无积水现象发生。
3、混凝土承台表面是否有裂纹,脚柱与混凝土的粘合部位是否有裂缝。
4、防雷接地是否规范。
5、预埋件水平度是否符合要求
1.1 检查时间: 现场报验通过,获得使用许可;拆装阶段或等待审批阶段做甩项处理。
1.2 检查要点: 基础无排水措施或排水不及时导致基础积水。
1.3 规范出处: 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 塔式起重机检查项基础未设置排水措施。
2、检查项:结构及连接部位的检查
2.1 检查时间: 现场报验通过,获得使用许可;拆装阶段或等待审批阶段做甩项处理。
2.2 检查要点: 检查塔吊塔身、臂节、附着等主要构件是否存在变形、锈蚀;检查平台、走道、梯子、护栏设置是否存在安全隐患;检查地脚螺栓、销轴、紧固件是否紧固到位,是否锈蚀严重。
2.3 规范出处: 《塔式起重机安全规程》GB5144-2012 4.2.2.4 高强度螺栓连接时,其连接表面应清除灰尘、油漆、油迹和锈蚀。应使用力矩扳手或专用扳手,按使用说明书要求拧紧。4.3.2 水平面呈不大于65度 的阶梯两边应设置不低于1.2m 高的扶手,该扶手支撑于梯级两边的竖杆上,每侧竖杆中间应设有横杆;阶梯的踏板应采用具有防滑性能的金属材料制作,踏板横向宽度不小于300mm,梯级间隔不大于300mm,扶手间宽度不小于600mm;4.4.4平台或走道的边缘应设置不小于150mm 高的踢脚板。在需要工操作人员穿越的地方,踢脚板的高度可以降低
高度限位器:
当起升吊钩因人为操作或者线路故障无法上升、下降停止时(如:操作人员违章操作、起升控制接触器粘滞),当吊钩上升或下降到设定的位置时,高度限位能切断控制电路中的起升或下降线路,防止吊钩直接冲顶或者触地而发生安全事故。对于小车变幅式塔式起重机,吊钩装置顶部升至变幅小车架下端达到最小距离800mm 时,应能立即停止起升运动,但应有下降运动,此时即为限上行不限下行。
3、检查项:起升高度限位
3.1 检查时间: 现场报验通过,获得使用许可;拆装阶段或等待审批阶段做甩项处理。
3.2 检查要点: 检查塔吊吊装上升过程中在安全越程内能否自动停止,是否存在碰撞臂节。
3.3 规范出处: 《塔式起重机安全规程》GB5144-2012 6.3.3.1 塔机应安装吊钩上极限位置的起升高度限位器。起升高度限位器应满足GB/T 9462—1999 中4.7.1 的规定, 最小距离800mm处应立即停止起升运动。
力矩限制器: 对于变幅起重机,一定的幅度只允许起吊一定的吊重,如果超重,起重视就有倾翻的危险。力矩限制器就是根据这个特点研制出的一种保护装置。在某一定幅度,如果吊物超出了其相应的重量,电路就被切断,使提升不能进行,保证了起重机的稳定。
小车变幅限位器 ,控制小车行程,避免小车冲撞大臂端部,小车变幅式塔式起重机应设置幅度行程限位开关,当小车向塔身方向变幅至距离臂架根部挡块200mm 时,应能切断变幅机构电源,小车只能向臂端方向运行;当小车向臂端方向变幅至距臂架端部挡块800mm 时,应能切断变幅机构电源,小车只能向塔身方向运行。
5、检查项:大钩磨损、钢丝绳断丝、变形
5.1 检查时间: 现场报验通过,获得使用许可;拆装阶段或等待审批阶段做甩项处理。
5.2 检查要点: 吊钩未安装钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求;吊钩磨损、变形达到报废标准;钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准。
5.3 规范出处: 《塔式起重机安全规程》GB5144-2012 5.3.2 吊钩禁止补焊,有下列情况之一的应予报废:
a)用20 倍放大镜观察表面有裂纹;
b)钩尾和螺纹部分等危险截面及钩筋有永久性变形;
c)挂绳处截面磨损量超过原高度的10%;
d)心轴磨损量超过其直径的5%;
e)开口度比原尺寸增加15%。
5.2.2 钢丝绳的安装、维护、保养、检验及报废应符合GB/T 5972 的有关规定。(断丝断股百分之7、锈蚀、变形、机械损伤)
其他保护装置
4、检查项:风速仪、障碍指示灯
4.1 检查时间: 现场报验通过,获得使用许可;拆装阶段或等待审批阶段做甩项处理。
4.2 检查要点: 检查起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏;塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物未安装障碍指示灯。
4.3 规范出处: 《塔式起重机安全规程》GB5144-2012 6.7起重臂根部铰点高度大于50m 的塔机,应配备风速仪。当风速大于工作极限风速时,应能发出停止作业的警报。风速仪应设在塔机顶部的不挡风处。遇见6级以上大风时,不得塔吊吊运。