我们江苏的住宅的穿线PVC管大多套硬质,可按工作内容我觉得应套半硬质管定额,而且半硬质管定额要高,不知大家有何见解?请赐教
我们江苏的住宅的穿线PVC管大多套硬质,可按工作内容我觉得应套半硬质管定额,而且半硬质管定额要高,不知大家有何见解?请赐教
12楼
我是黑龙江省的,套半硬的,设计也是半硬PVC,硬PVC一般用在吊棚内敷设。
回复
13楼
在这里受教了,————————————————————————
回复
14楼
我一直都套“一般填料套管的制作、安装”,如果是电的套9-50穿墙套管呀
北京的01定额
回复
15楼
我是山东的,我一直都是套半硬质的!
回复
16楼
应该套半硬的,硬质的子目项中有铁接头,实际工程中没有的.
回复
17楼
我是黑龙江省哈尔滨市的,套半硬的,
回复
18楼
谢谢大家,可我们这里的审计单位套的是硬质,因为半硬质的定额高,看来要和他们理论啦
回复
19楼
山东的,也是套半硬质的,暂时还没有审计单位提不同提意见呢!
回复
20楼
我觉得 无所谓套什么啦~!!!!
一个人一个看发嘛~!!!!!!
只要能要来钱就好了~!
回复
21楼
我觉得应该套刚性阻燃管定额,PVC管厂家一般都叫刚性阻燃管,国家定额司也有解释的
回复