知识点:分布式光伏发电系统 ●光伏发电国家标准的编制及实施 1、光伏发电站设计规范GB 50797- -2012 本规范共分14章和3个附录,主要技术内容包括:总则、术语和符号、基本规定、站址选择、太阳能资源分析、光伏发电系统、站区布置、电气、接入系统、建筑与结构、给排水、暖通与空调、环境保护与水土保持、劳动安全与职业卫生、消防等。 2、光伏发电站施工规范GB 500794-2012 本规范共分9章和3个附录,主要技术内容包括:总则、术语、基本规定、土建工程、安装工程、设备和系统调试、消防工程、环保与水土保持、安全和职业健康等。
知识点:分布式光伏发电系统
●光伏发电国家标准的编制及实施
1、光伏发电站设计规范GB 50797- -2012
本规范共分14章和3个附录,主要技术内容包括:总则、术语和符号、基本规定、站址选择、太阳能资源分析、光伏发电系统、站区布置、电气、接入系统、建筑与结构、给排水、暖通与空调、环境保护与水土保持、劳动安全与职业卫生、消防等。
2、光伏发电站施工规范GB 500794-2012
本规范共分9章和3个附录,主要技术内容包括:总则、术语、基本规定、土建工程、安装工程、设备和系统调试、消防工程、环保与水土保持、安全和职业健康等。
3、光伏发电工程验收规范GB/T 50796 - 2012
本规范共分7章和6个附录,主要技术内容包括:总则、术语、基本规定、单位工程验收、工程启动验收、工程试运和移交生产验收、工程竣工验收等。
●太阳能发电量计算
●设备选型
设计图举例:
每20块260Wp组件串联为1组串;每16串接入1台75kW逆变器;经4回逆变器回路并入1250kVA升压箱变低压侧。
光伏设计图举例
光伏组件选型对比
逆变器选项对比
1、光伏直流部分电缆线要求:
光伏直流部分电缆线应满足抗紫外线、抗老化、抗高低温、防腐蚀和阻燃等性能要求,选用国标双绝缘防紫外线阻燃铜芯电缆(电性能符合《橡胶和塑料软管静态下耐紫外线性能测定》GB/T18950性能测试的要求)和行标《光伏发电系统用电缆》CEEIA B218- -2012 (由上海金友等主编,将在2012年上半年发布实施)。
2、交流电缆线要求:
选用铜芯电缆,或合金铝电缆(参见国标图集)。
3、关于MPPT
光伏电池的输出功率与MPPT控制器的工作电压有关,只有工作在最合适的电压下,它的输出功率才会有个唯一的最大值。
日照强度为1000W/㎡,U=24V,I=1A;U=30V,I=0.9A;U=36V,I=0.7A;可见30的电压下输出功率最大。
MPPT控制器主要功能:检测主回路直流电压及输出电流,计算出太阳能阵列的输出功率,并实现对最大功率点的追踪。扰动电阻R和MOSFET串连在一起,在输出电压基本稳定的条件下,通过改变MOSFET的占空比,来改变通过电阻的平均电流,因此产生了电流的扰动。同时,光伏电池的输出电流电压亦将随之变化,通过测量扰动前后光伏电池输出功率和电压的变化,以决定下一周期的扰动方向,当扰动方向正确时太阳能光能板输出功率增加,下周期继续朝同一方向扰动,反之,朝反方向扰动,如此,反复进行着扰动与观察来使太阳能光电板输出达最大功率点。
某厂家逆变器(集成了MPPT)