电梯井口、 井道 安全防护怎么做? 一、竖向洞口防护 电梯井口应设置防护门,其高度不应小于1.5m,防护门底端距地面高度不应大于 50 mm,并应设置挡脚板。 其他竖向洞口防护: (1)当竖向洞口短边边长小于 500 mm时,应采取封堵措施; (2)当垂直洞口短边边长大于或等于500 mm时,应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭,设置挡脚板;
电梯井口应设置防护门,其高度不应小于1.5m,防护门底端距地面高度不应大于 50 mm,并应设置挡脚板。
其他竖向洞口防护:
(1)当竖向洞口短边边长小于 500 mm时,应采取封堵措施;
(2)当垂直洞口短边边长大于或等于500 mm时,应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭,设置挡脚板;
在电梯施工前,电梯井道内应 每隔10m目不大于2层 加设一道水平安全网;电梯井内的施工层上部,应设置隔离防护设施。
注释: 安全平网的材质和施工要求详见《安全网》 GB5725-2009第5.1条和文章《 安全平网、安全立网、密目式安全立网的概念和使用范围?规范条文》
(1)当非竖向洞口短边尺寸为25mm~500mm时,应采用承载力满足使用要求的 盖板覆盖 ,盖板四周搁置应均衡,且应防止盖板移位;
(2)当非竖向洞口短边边长为 500 mm~1500 mm时,应采用 盖板覆盖或防护栏杆 等措施,并应固定牢固;
(3)当非竖向洞口短边长大于或等于 1500mm时,应在洞口作业侧设置高度不小于 1.2m的 防护栏杆,洞口应采用安全平网封闭 ,如下图所示。
参考规范:
《建筑工程高处作业技术规范》JGJ80-2016
《安全网》 GB5725-2009