消火栓立管与室内消火栓之间的连接短管,可以采用机械三通连接,但是,本连接方式应仅限于单只消火栓与立管相连的情况,对于连接多只消火栓或与其他管网连接的情形,仍应采用沟槽式管件。 规范条文: 1、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第12.3.12条第6款规定: 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。
1、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第12.3.12条第6款规定:
配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。
2、《沟槽式连接管道工程技术规程》(T/CECS151-2019) 第4.4.1款规定:
当立管上设置支管时,应采用沟槽式三通、沟槽式四通等管件连接。当横管上设置支管时,可采用支管接头连接。
回答:
消火栓立管与室内消火栓之间的连接短管,可以采用机械三通连接,但是,本连接方式应仅限于单只消火栓与立管相连的情况,对于连接多只消火栓或与其他管网连接的情形,仍应采用沟槽式管件。
支管接头在管道中部开孔后连接支管,施工简便,成本相对较低,但强度低于沟槽式管件,因此,目前支管接头仅允许用于沟槽式连接管道系统的横管上,《沟槽式连接管道工程技术规程》(T/CECS151-2019)第4.4.1条、第4.4.2条对此作了相应的规定。
二、消火栓立管与室内消火栓之间的连接短管,可否采用机械三通连接?
连接室内消火栓和消火栓立管的短支管,负荷较小,采用机械三通应不会对立管和接口造成不良影响,考虑机械三通可大大提高工作效率,符合安全与经济并举原则,应予许可。
(图示4)
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
室内消火栓安装图集CAD版
https://ziliao.co188.com/d63502938.html
知识点:室内消火栓与消火栓立管之连接管