老板出于成本考虑,想把一商场消防排烟风管兼做空调送风管来用(验收的事不让我们考虑,他认为有关系有通过),希望和大家讨论一下是否可行。先说我的看法:1、室内共12条2000*1800的排烟井道,屋顶设排烟风机(可以在屋面设柜式空调箱,风管接入井道内,这点可以实现)。2、井道五层到一层尺寸统一(可以把井道作为一个竖向的静压箱)。问题:商场冬季不采暖,仅制冷,虽然说冷风可以下沉,但是有什么方法能够保证冷风可以顺利进入五层?如果说在把下面两层的阀门关小,让冷气在井道内集聚,像灌水一样让冷空气漫至五层出口部位,问题是这样一来,下面两层的出风量肯定减小许多,空调效果自然受影响。
老板出于成本考虑,想把一商场消防排烟风管兼做空调送风管来用(验收的事不让我们考虑,他认为有关系有通过),希望和大家讨论一下是否可行。先说我的看法:
1、室内共12条2000*1800的排烟井道,屋顶设排烟风机(可以在屋面设柜式空调箱,风管接入井道内,这点可以实现)。
2、井道五层到一层尺寸统一(可以把井道作为一个竖向的静压箱)。问题:商场冬季不采暖,仅制冷,虽然说冷风可以下沉,但是有什么方法能够保证冷风可以顺利进入五层?如果说在把下面两层的阀门关小,让冷气在井道内集聚,像灌水一样让冷空气漫至五层出口部位,问题是这样一来,下面两层的出风量肯定减小许多,空调效果自然受影响。
3、排烟口和送风口配合的问题(平时排烟口关闭,方散打开,送冷风,遇到火灾时,排烟口打开,这时方散必须关闭,因为排烟口的风速是有要求的,如果方散也呈开启状态,那么每个风口的风速自然降低,尽管表面看起来排烟的口多了,但是实际上排烟的效果衰减了。同时每个方散接口处也必须得设一个280度自熔的防火阀,我想这理论上应该行得通)。
如此看来似乎理论上能够行得通,不知大家有什么看法。
2楼
理论上说,对于封闭的风系统,我们完全可以控制风往哪走。楼主说的“冷风下沉”是一种误解吧,那是指敞开空间里的空气自然流动。
排烟口和散流器的问题:一般不宜合用,建议每层设置两个干管,一个管空调,一个管排烟,火灾时关掉空调送风干管上的防火阀。假如合用,由于散流器太多,风从竖井旁边的少数散流器都排走了,远端的散流器肯定没风,如果远端超过30米距离没有排烟,那么这个排烟系统就是失败的。
回复
3楼
2楼的朋友可能没有仔细看过我上面说的想法,我的意思是排烟的时候就把方散前面的防火调节阀自动关闭,仅留排烟口,这样等于还是原有的排烟系统,应该问题不大。
如果设两条管道,一条排烟一条送风,那么我们就不这样搞了,仍然采用空调风管在各层送风,安装吊装式空调箱。因为我们这样做的目的就是为了节约成本(老板的想法)。筑龙上有位朋友说在竖井内各层风管接口处加导流弯头,由上而下逐级增加弯头的长度,到一楼时基本上就是整个弯头了,他认为这样可以避免低层送风量过少。我不知道这样是否可行。
回复
4楼
补充:
理论上这样做问题不大,关键是排烟竖井作为静压箱,相对于空调箱的送风量而言过大了,而当一个静压箱内的风速过低时,基本上就可以看成空气在敞开空间内自然流动,如果自然流动,则必定会出现冷风下沉的现象,那么五层的送风效果又如何得以保证呢?或者说有什么理由能够证明五层的排烟干管进风速度控制在5米左右呢?
另外,如果这样做,回风如何处理?是否还需要再做一个回风竖井呢?或者说在某个防火分区内,一条竖井做送风管,另一条做回风井,可是两条竖井的间距平面位置非常大,间隔25米,即使做出来了,这种气流组织能称得上合理吗?还有回风速度如何控制?
我虽然不赞同这种做法,但是觉得和大家探讨一下比较好,究竟实际实现的可能性有多大。希望大家多提宝贵意见。
回复
5楼
补充:
其中一个防烟分区的平面图,蓝色管道为原设计空调送风管,黄色为排烟风管。
回复
6楼
楼主没有图纸,我根据常规判断:我们通常设计的商场空调风系统,一个系统上恐怕有30-50个散流器,您如果要增加防火阀,恐怕要加10-20个以上,对整个大楼来说,您可能需要增加上百个防火阀,而且都是电控的防火阀,电气专业也增加一堆麻烦事,难道这能节省造价?
竖井过大?我还很少见到这种情况,平常都是嫌竖井不够大。楼主的文字表述过多,还不如上一张图纸来给大家看看。
回复
7楼
补充:
我把图纸传上来,大家看完后再讨论,这张图是南楼商场的,我们要讨论的是北楼商场,两个商场一模一样,只是南楼已经做好了。
回复
8楼
补充:
由于网络原因,整套图纸无法上传,简单说一下:
现在最大的问题是如何处理回风,如果利用竖井做回风的话效果肯定不好,毕竟竖井很少
回复
9楼
补充:
我粗略估算一下,如果合用需增加约370个电控防火调节阀,配在方散上用。以每个电控阀门200元计算,则需要7.5万元,如果仍采用送风管单独处理,像这幢楼需要6500M2左右的玻璃钢风管,造价约50万左右。所以说单独做风管还是花费较大,因此我老板一心想合用。
回复
10楼
补充:
我看了《建规》2006,没有强制要求排烟风管和空调送风管必须分开设置,那么就是说合用的话不算违规。
回复
11楼
补充:
把图纸发上来大家看看。
回复