老板出于成本考虑,想把一商场消防排烟风管兼做空调送风管来用(验收的事不让我们考虑,他认为有关系有通过),希望和大家讨论一下是否可行。先说我的看法:1、室内共12条2000*1800的排烟井道,屋顶设排烟风机(可以在屋面设柜式空调箱,风管接入井道内,这点可以实现)。2、井道五层到一层尺寸统一(可以把井道作为一个竖向的静压箱)。问题:商场冬季不采暖,仅制冷,虽然说冷风可以下沉,但是有什么方法能够保证冷风可以顺利进入五层?如果说在把下面两层的阀门关小,让冷气在井道内集聚,像灌水一样让冷空气漫至五层出口部位,问题是这样一来,下面两层的出风量肯定减小许多,空调效果自然受影响。
1、室内共12条2000*1800的排烟井道,屋顶设排烟风机(可以在屋面设柜式空调箱,风管接入井道内,这点可以实现)。
2、井道五层到一层尺寸统一(可以把井道作为一个竖向的静压箱)。问题:商场冬季不采暖,仅制冷,虽然说冷风可以下沉,但是有什么方法能够保证冷风可以顺利进入五层?如果说在把下面两层的阀门关小,让冷气在井道内集聚,像灌水一样让冷空气漫至五层出口部位,问题是这样一来,下面两层的出风量肯定减小许多,空调效果自然受影响。
3、排烟口和送风口配合的问题(平时排烟口关闭,方散打开,送冷风,遇到火灾时,排烟口打开,这时方散必须关闭,因为排烟口的风速是有要求的,如果方散也呈开启状态,那么每个风口的风速自然降低,尽管表面看起来排烟的口多了,但是实际上排烟的效果衰减了。同时每个方散接口处也必须得设一个280度自熔的防火阀,我想这理论上应该行得通)。
如此看来似乎理论上能够行得通,不知大家有什么看法。