老板出于成本考虑,想把一商场消防排烟风管兼做空调送风管来用(验收的事不让我们考虑,他认为有关系有通过),希望和大家讨论一下是否可行。先说我的看法:1、室内共12条2000*1800的排烟井道,屋顶设排烟风机(可以在屋面设柜式空调箱,风管接入井道内,这点可以实现)。2、井道五层到一层尺寸统一(可以把井道作为一个竖向的静压箱)。问题:商场冬季不采暖,仅制冷,虽然说冷风可以下沉,但是有什么方法能够保证冷风可以顺利进入五层?如果说在把下面两层的阀门关小,让冷气在井道内集聚,像灌水一样让冷空气漫至五层出口部位,问题是这样一来,下面两层的出风量肯定减小许多,空调效果自然受影响。

老板出于成本考虑,想把一商场消防排烟风管兼做空调送风管来用(验收的事不让我们考虑,他认为有关系有通过),希望和大家讨论一下是否可行。先说我的看法:
1、室内共12条2000*1800的排烟井道,屋顶设排烟风机(可以在屋面设柜式空调箱,风管接入井道内,这点可以实现)。
2、井道五层到一层尺寸统一(可以把井道作为一个竖向的静压箱)。问题:商场冬季不采暖,仅制冷,虽然说冷风可以下沉,但是有什么方法能够保证冷风可以顺利进入五层?如果说在把下面两层的阀门关小,让冷气在井道内集聚,像灌水一样让冷空气漫至五层出口部位,问题是这样一来,下面两层的出风量肯定减小许多,空调效果自然受影响。
3、排烟口和送风口配合的问题(平时排烟口关闭,方散打开,送冷风,遇到火灾时,排烟口打开,这时方散必须关闭,因为排烟口的风速是有要求的,如果方散也呈开启状态,那么每个风口的风速自然降低,尽管表面看起来排烟的口多了,但是实际上排烟的效果衰减了。同时每个方散接口处也必须得设一个280度自熔的防火阀,我想这理论上应该行得通)。

如此看来似乎理论上能够行得通,不知大家有什么看法。
免费打赏
xuke854
2008年04月09日 14:20:02
12楼
补充:
终于把图纸发上一了,由于一至五层一样,所以我就只发一、五层的图纸。希望大家看后发表见解。
回复
xuke854
2008年04月10日 10:23:44
13楼
人气不旺
回复
blackeye
2008年04月10日 14:33:23
14楼
楼主图中商场大量采用8000-10000风量的吊柜机,噪声非常难处理,所以我觉得把空调机移到屋顶上去是一个好办法。但是有一些问题要解决:
1)商场应该整个是一家。假如一层是一家经营,二层是另一家,那么空调竖向设置就不合理了。
2)需要增加若干个回风竖井,这个肯定要增加的。
3)排烟系统利用回风竖井似乎更方便。
回复
xuke854
2008年04月12日 09:24:45
15楼
补充:
我公司造的商场是出租的,基本上午八点半运行,下午五点半关闭空调,集中控制。只是商场招租不可能一次性五个楼面全满,因此竖向分区不太合理。如果改成每层独立控制,那么水管就要增加不少量了。如果增加回风竖井的话就得占一定的面积,一平方的租金也不少呀。
如果商场需要强补风的话,我们准备采用这种方案:排烟系统仍用原来的,独立运行;机械补风系统与空调送风系统结合,这样就好一点。
回复
guiguidemm
2009年07月02日 09:32:00
16楼
合用 别想了 这么多的控制点 消防要的是简单安全 你这样做容易出事