1、构造柱设置及砌体留茬: 填充墙(含电梯间隔音墙)长度大于5m,或墙长超过2倍层高时,应设置钢筋砼构造柱,构造柱中心距外墙不大于3m,内墙不大于4m。 错误:1、阳台砌体转角未设构造柱 正确:阳台转角设置构造柱 2、阳台栏在砌体杆无固定件 阳台及砖砌拦河、天面女儿墙,每隔3米及转角处均设置构造柱,构造柱应伸入拦河或女儿墙顶与现浇压顶整体浇筑在一起。 屋面转角拦杆柱未设置构造柱
1、构造柱设置及砌体留茬:
填充墙(含电梯间隔音墙)长度大于5m,或墙长超过2倍层高时,应设置钢筋砼构造柱,构造柱中心距外墙不大于3m,内墙不大于4m。
错误:1、阳台砌体转角未设构造柱 正确:阳台转角设置构造柱
2、阳台栏在砌体杆无固定件
阳台及砖砌拦河、天面女儿墙,每隔3米及转角处均设置构造柱,构造柱应伸入拦河或女儿墙顶与现浇压顶整体浇筑在一起。
屋面转角拦杆柱未设置构造柱
转角拦杆柱未设置构造柱
砌体在构造柱处做法
不同材料砌体咬槎
错误:大于500不同砌体咬茬未设构造柱
正确:管道井与加气块砌体咬槎方法
2015版“两防”3.1.2款第3条:与结构柱、墙一起浇筑的则上部可以与梁底进行钢筋交叉铰接连接。
错误:用步步紧穿墙固定模板
正确:用对拉螺栓穿中固定模板
差:加固模板穿墙螺孔
好:加固模板步步紧只穿墙6cm内
构造柱模板固定
独立柱支模加固
构造柱顶部处理
差:柱顶部不密实
好:柱顶部支模用簸箕口浇筑,拆模后凿除
错误:管道井砌体未留阳槎
正确:管道井砌体留阳槎
错:留阴槎
好:留踏步槎
2、砼边框设置要求:
砼边框内未绑扎钢筋
外墙宽度大于1.5m且小于2.4m的洞口(厨房门洞除外)两侧,应设置砼边框;
防火门、入户门必须设置砼边框;不能采用水泥砂浆砖砌筑。
窗边抱框柱做法
模板固定采用对撑未穿墙
拆模后抱框柱观感较好
3、窗台压顶设置要求:
当洞口宽度大于60cm时,必须设置窗台压顶。各种材料砌体均设置窗台压顶。
窗台压顶的嵌固长度不应小于30cm。当两侧设有砼边框时,与砼边框同时浇筑,可不考虑嵌固长度。
未做窗台压顶
窗台压顶没有嵌固在墙垛内
4、砼过梁设置要求:
宽度大于0.3m的门窗、洞口,宜按设计要求设置预制或现浇过梁。蒸压加气砼砌块墙体的门窗口过梁,搁置长度均不小于30cm。
施工洞口未设置预制过梁
错误:电箱无过梁
错误:消防箱无过梁
正确:过梁留槽,支座长度满足要求
错:大于300洞口未设过梁
错:电箱过梁支座长度不足300
错误:没过梁或支座长度只有100
正确:加气块洞口过梁支座长度为300
2015版“两防”要求:大于300洞口必须设置过梁,加气块洞口过梁的支座长度不小于300mm,其他砌体过梁搁置长度,
当墙厚大于等于240mm时,为300mm;当墙厚为370mm时,为250mm.
强弱电箱部位采用预制的混凝土框,安装简便,省去了传统预留洞在箱体安装后,背部修补易裂缝的通病。
洞顶过梁设置示意图
5、拉结筋设置要求
框架柱与填充墙之间沿柱设置2Φ6@500(或按砌块模数≤60 cm)设置拉结筋,其伸入墙内长度不小于70 cm,且不小于墙长的1/5。
若遇斜梁,拉结筋的设置相同。抗震烈度为六、七度的地区宜通长设置;抗震烈度为八、九度的地区应通长设置。
后置拉接筋钻孔除灰不净,不起拉接作用
拉结筋间距大于500mm或不符合砖模数
施工洞口未预留拉结筋
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
《二次结构质量控制》砌体构造和要求
知识点:二次结构砌体构造质量控制关键点