纠结的高、中、低压细水雾灭火系统
水满则溢111
2022年12月22日 14:02:30
只看楼主

本文讲述高压、中压、低压细水雾概念,解答大家常见的疑问!文末附视频分解! 很多朋友一直在纠结中: 1、为什么我们平常很少看到使用低压和中压细水雾灭火系统呢? 2、按照国家规范,管网工作压力≥3.50MPa就属于高压细水雾灭火系统,为什么大部分细水雾产品的工作压力都在10MPa以上? 针对上述疑问,本文解读如下: 一、高压、中压、低压细水雾灭火系统的分类 关于高压、中压、低压细水雾灭火系统,国家规范、产品应用以及人们的常规概念都存在较大的区别。按细水雾管网中流动介质(水)的工作压力分类,细水雾灭火系统可以分为:(

本文讲述高压、中压、低压细水雾概念,解答大家常见的疑问!文末附视频分解!

很多朋友一直在纠结中:

1、为什么我们平常很少看到使用低压和中压细水雾灭火系统呢?

2、按照国家规范,管网工作压力≥3.50MPa就属于高压细水雾灭火系统,为什么大部分细水雾产品的工作压力都在10MPa以上?

针对上述疑问,本文解读如下:

一、高压、中压、低压细水雾灭火系统的分类

关于高压、中压、低压细水雾灭火系统,国家规范、产品应用以及人们的常规概念都存在较大的区别。按细水雾管网中流动介质(水)的工作压力分类,细水雾灭火系统可以分为:(4.1.3

1、低压细水雾灭火系统:P<1.20MPa

2、中压细水雾灭火系统:

      1.20MPa≤P<3.50MPa

3、高压细水雾灭火系统: P≥3.50MPa

二、为什么我们平常很少看到使用低压和中压细水雾灭火系统呢?

我们先讲解低压细水雾灭火系统:

1、低压细水雾灭火系统的工作压力小于1.2MPa,常规的消防离心泵组就可以满足要求,低压细水雾灭火系统类似于水喷雾灭火系统,只是管道要求采用奥氏体不锈钢钢管,喷头结构也有所区别(比如更细的喷射孔径)。

2、低压细水雾灭火系统的雾滴粒径相对较大,喷头的流量系数较高,需要较多的用水量,水渍影响也大,因此低压细水雾灭火系统一般是应用在柴油发电机房、油浸变压器、电缆隧道、电缆夹层、燃油锅炉房等水喷雾常用的部位。

3、低压细水雾灭火系统的保护对象和水喷雾灭火系统区别不大,也需要较多的用水量,但低压细水雾的管网和喷头的成本要高出水喷雾很多,尤其是喷头对水质要求高,日后的运行维护成本也高,因此,人们一般不会选择低压细水雾灭火系统。

我们再看中压细水雾灭火系统:

1、中压细水雾灭火系统的工作压力介于1.20MPa和3.50MPa之间,通常情况下,大于2.0MPa的泵组会使用柱塞泵,柱塞泵的采购和维护成本要比离心泵高。

2、中压细水雾的雾滴粒径有所降低,但还是不能达到理想的效果,因此中压细水雾同样得不到广泛的应用。

中压细水雾灭火系统的适用范围见下表,其中的大部份情况也是可以用水喷雾系统代替的。(3.4.4

综上所述,虽然中压和低压细水雾灭火系统的工作压力较低,但并没有实质应用空间。很多的高压、中压、低压细水雾灭火系统的应用场所,如果对水渍损失的要求不是太高,都可以用更经济实用的水喷雾灭火系统代替。

三、按照国家规范,管网工作压力≥3.50MPa就属于高压细水雾灭火系统,但目前细水雾产品的工作压力大部分都在10MPa以上,是什么原因呢?

大量实验数据表明,采用合适的细水雾喷头,水在10MPa工作压力下,经喷头喷出并在喷头轴线下方1.0m处的平面上形成的水雾滴粒径可以达到:Dv0.50不大于65?m,Dv0.99不大于100?m。

实际上,只有更细的微水雾滴才能产生更高的灭火效率,喷头流量系数低,水渍损失小,可以用于计算机房、档案室、文物库等较高要求的场所。3.4.4

因此,我们目前使用的细水雾灭火系统,大部分都是喷头工作压力不小于10MPa的高压细水雾灭火系统。

 

三、参考专题:细水雾灭火系统!(点击进入)

附:视频分解

 

纠结的高、中、低压细水雾

 

开式细水雾灭火系统-灭火演示(3D)

闭式细水雾灭系统-灭火演示(3D)

 

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某大型中高压细水雾灭火系统水力计算书

https://bbs.co188.com/thread-8667235-1-1.html


知识点:纠结的高、中、低压细水雾灭火系统

 


免费打赏

相关推荐

APP内打开