细水雾灭火系统的柱塞泵、泄压调压阀原理及应用
水满则溢111
2022年12月22日 14:17:49
只看楼主

熟悉了解柱塞泵和泄压调压阀的结构原理,可更深刻的理解和应用高压细水雾灭火系统! 一、柱塞泵结构及工作原理:柱塞泵是容积泵的一种,利用泵缸内容积的变化来输送液体。柱塞泵内设有活塞缸,缸内有活塞,通过活塞运动吸液推液,由于液体是不可压缩的,所以在活塞压送液体时,可以使液体承受很高的压强,从而获得很高的扬程。二、设置泄压阀的必要性:基于柱塞泵的结构形式及工作原理,必须保证柱塞泵的出流,当出流受阻时,压力将不断升高,可能造成严重事故(如电气保护不及时,甚至可能造成泵体或管路爆裂)。因此,

熟悉了解柱塞泵和泄压调压阀的结构原理,可更深刻的理解和应用高压细水雾灭火系统!

 

一、柱塞泵结构及工作原理:

柱塞泵是容积泵的一种,利用泵缸内容积的变化来输送液体。柱塞泵内设有活塞缸,缸内有活塞,通过活塞运动吸液推液,由于液体是不可压缩的,所以在活塞压送液体时,可以使液体承受很高的压强,从而获得很高的扬程。


二、设置泄压阀的必要性:

基于柱塞泵的结构形式及工作原理,必须保证柱塞泵的出流,当出流受阻时,压力将不断升高,可能造成严重事故(如电气保护不及时,甚至可能造成泵体或管路爆裂)。因此,应用柱塞泵的系统必须设置泄压阀,当压力达到一定值时自动泄压,通常设置泄压调压阀,这种阀门可以调节压力泄放值。

注:需要说明的是,离心泵的结构原理不同,离心泵在低流量甚至零流量运行时,其压力升高有限,且零流量时电机功率(电流)较小,离心泵在零流量工况下短时间运行不会有过大危害。参见:消防水泵空转和零流量运转,概念、危害及防范措施!


三、柱塞泵在消防系统的应用:


柱塞泵可以产生很高的压力,在消防系统中的典型应用是高压细水雾灭火系统,《细水雾灭火装置》6.10.1.2条规定:泵组单元上应设置安全阀或泄压调压阀以防止管网超压,柱塞泵应设置泄压调压阀。

四、泄压调压阀工作原理:

泄压调压阀设置在流体流通管路上,当管路压力达到预设动作压力值时,泄压调压阀动作,多余流体从泄压调压阀泄至旁通管路。

下图是泄压调压阀原理简化示意图,通过拧紧、拧松顶部的旋钮,可调节弹簧的预紧力,以调节泄压压力值。

实际安装部位图:      

image.png

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

12SS209细水雾灭火系统选用与安装PDF

https://ziliao.co188.com/zbd9839.html


知识点:细水雾灭火系统-柱塞泵、泄压调压阀原理及应用


免费打赏
加倍努力
2022年12月23日 08:43:45
2楼
回复
doushengf
2022年12月24日 15:56:50
3楼

 细水雾灭火系统-柱塞泵、泄压调压阀原理及应用,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
wanshuns
2022年12月24日 15:58:49
4楼

 细水雾灭火系统-柱塞泵、泄压调压阀原理及应用,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
jianzhudj
2022年12月24日 16:00:04
5楼

 细水雾灭火系统-柱塞泵、泄压调压阀原理及应用,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
jzhdajia
2022年12月24日 16:01:42
6楼

 细水雾灭火系统-柱塞泵、泄压调压阀原理及应用,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
shilaoqi
2023年01月08日 10:57:46
7楼

谢谢楼主的分享!

回复

相关推荐

APP内打开