气体灭火系统-危险源、误喷原因及安全保障措施
百年树人1985
2022年12月23日 14:41:30
只看楼主

气体灭火系统的危险源,主要包括贮存装置的超压风险、灭火剂的毒性和窒息风险,本文分类解析各类灭火系统的危险源及保障措施! 1、超压风险,防范措施! 2、窒息及毒性风险,防范措施! 3、引发误喷的常见原因及保障措施! 4、常见的气体灭火系统类别。 5、疑难探讨! 一、超压风险,防范措施: 1、气瓶使用过程中,瓶体长期承压,且受外部污染及内部介质的影响,瓶体耐压能力可能受到影响,实际上,也曾

气体灭火系统的危险源,主要包括贮存装置的超压风险、灭火剂的毒性和窒息风险,本文分类解析各类灭火系统的危险源及保障措施!

1、超压风险,防范措施!

2、窒息及毒性风险,防范措施!

3、引发误喷的常见原因及保障措施!

4、常见的气体灭火系统类别。

5、疑难探讨!

一、超压风险,防范措施:

1、气瓶使用过程中,瓶体长期承压,且受外部污染及内部介质的影响,瓶体耐压能力可能受到影响,实际上,也确实出现气体钢瓶爆炸的事故。

2、气瓶必须严格按照相关标准进行检验,达到报废年限的钢瓶必须报废,应符合《气瓶安全技术监察规程》(TSGR0006-2014)的规定。

有关钢瓶的永久性标志(钢印标记)、报废年限、定期检验周期、检验标志及资质要求等,《气瓶安全技术监察规程》均有严格规定。参见专题讲解:消防灭火钢瓶-定期检验和报废规定(点击进入)!

3、气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定,可参照《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》(GB/T34525-2017)的相关规定。注:本标准为推荐性标准。

4、防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5 MPa。(6.0.8

5、对于IG541混合气体灭火系统及其他类似系统,其储存装置长期处于高压状态,因而其储瓶间要求(如泄爆要求等)更为严格,除满足一般储瓶间要求外,还应符合国家有关高压容器储存的规定。(4.1.1)

6、组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启前或同时打开。(5.0.9)

7、管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10~50℃(4.1.1)。注:高压二氧化碳灭火系统储存装置的环境温度应为0℃~49℃(5.1.1.3

8、储存装置的布置,应便于操作、维修及避免阳光照射。操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1.0m,且不应小于储存容器外径的1.5倍。(4.1.1

二、窒息及毒性风险,防范措施:

1、所有气体灭火剂中,二氧化碳的安全风险是最大的,主要是窒息风险,当二氧化碳浓度超过10%,就会导致人体昏迷,而二氧化碳的灭火设计浓度至少在34%以上,因此二氧化碳全淹没灭火系统不应用于经常有人停留的场所,不宜用于有人场所。尤其地下室等场所不宜采用二氧化碳,二氧化碳比空气重,会增加喷放后的通风换气难度。

2、通常情况下,七氟丙烷和IG541的灭火设计浓度均不会高于NOAEL浓度,在合理的设计浓度下,七氟丙烷和IG541并无毒性和窒息风险。

设计施工人员必须掌握气体灭火剂的无毒性反应浓度(NOAEL浓度)和有毒性反应浓度(LOAEL浓度)要求,有人工作防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度)。详见:气体灭火NOAEL、LOAEL,设计施工必须掌握的重要指标!

       3、防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。(6.0.1)

       4、防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。(6.0.2)

5、防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。(6.0.3)

6、 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。(6.0.4)

7、灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。(6.0.9)

8、设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。(6.0.11)

9、对于全淹没二氧化碳灭火系统,以及其他灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的气体灭火防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。(5.0.4

10、采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。(5.0.3)

11、储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。(6.0.5)

12、对于二氧化碳灭火系统,不具备自然通风条件的储存容器间,应设机械排风装置,排风口距储存容器间地面高度不宜大于0.5m,排出口应直接通向室外,正常排风量宜按换气次数不小于4次/h确定,事故排风量应按换气次数不小于8次/h确定。(5.1.7.4)

三、引发误喷的常见原因及保障措施:

1、气体灭火控制器抗干扰能力较差导致系统误喷。

有些气体灭火控制器抗干扰能力较差,容易受雷电或电涌影响,停电后突然送电也可能导致误喷!

措施:做好防雷防电涌措施,采用消防电源供电,做好隔离保护。

2、误动紧急启动按钮造成系统误喷。

一些意外因素导致误碰防护区门口的紧急启动按钮(或控制器紧急启动按钮),可能造成系统误喷。(包括人员误将紧急启动按钮当成普通手动报警按钮的情况)

措施:定期检查紧急启动按钮保护罩,确保完好,做好警示标志!

3、线路故障或误动引发系统误喷。

       这种情况较多发生在施工调试或检修维护过程中,错误的操作可能造成紧急启动按钮线短路,或将电压引入启动线路。

措施:在系统未正式开通前或中途的检修维护工作中,必须断开电磁启动机构的启动线路(或做好对应隔离工作)。

       4、雷击引发系统误喷。

       包括直接雷击和雷击引发的电涌冲击。

措施:对于一些重要的报警联动控制系统,应做好雷击和电涌的防护工作。

5、施工造成系统误喷。

       瓶组的运输和施工调试中,以及贮瓶间设备管路施工过程中,误动或物件掉落误碰都可能导致系统误喷。

       措施:严格施工操作规程,系统未正式开通前不得拨出保险销。

四、常用的气体灭火系统类别:

1、目前认可的气体灭火系统,主要包括二氧化碳、七氟丙烷、IG541、三氟甲烷、六氟丙烷、IG55、IG100等,其中二氧化碳、七氟丙烷、IG541均已纳入设计规范(《二氧化碳灭火系统设计规范》、《气体灭火系统设计规范》),受安全因素影响,二氧化碳应用较少,七氟丙烷和IG541是最为广泛应用的灭火系统。

参考专题:灭火剂分类-气体灭火系统

2、Novec 1230是理想的灭火剂,常温下为液态,怎样有效雾化并迅速分布至防护区等关键技术尚待完善,且无相关设计标准,大规模推广应用尚待时日。

3、本文所述,不包括气溶胶灭火系统,气溶胶自身缺陷等原因(比如产品一致性问题、生产加工的危险性问题以及喷放后的二次风险等),已逐步淘汰,且已被移出3C认证队列,不应使用!

五、疑难解答:

IG541混合气体系统中含有二氧化碳,会不会对人体产生危害?

二氧化碳是个很神奇的东西,对人体呼吸有很强的刺激作用,适当的二氧化碳浓度增加,会刺激呼吸中枢,使人体自主呼吸加强加快(据报导:二氧化碳对呼吸的刺激作用是通过两条途径:一条是直接刺激呼吸中枢;另一条是刺激颈动脉体和主动脉体化学感受器)。

IG541混合气体中的二氧化碳含量很少(仅占比8%),可以维持灭火剂喷放后的二氧化碳浓度,对人体有利,相对IG55和IG100,具有更好的安全性能。

六、参考专题:气体灭火系统!(点击进入)

七、3D视频参考:

1、透彻理解有管网气体灭火系统-3D版

2、无管网气体灭火系统-3D版

3、气体灭火系统-报警联动控制

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某高层综合楼通风及防排烟系统(气体灭火系统)设计cad详细施工图(含设计说明)

https://ziliao.co188.com/d63642567.html



知识点:气体灭火系统-危险源、误喷原因及安全保障措施


免费打赏

相关推荐

APP内打开