在装配式建筑当中,将整体浇筑的钢筋混凝土楼梯拆分成了休息板、楼梯梁、楼梯段三个部分,类型大致分为搁置式和锚固式两种,本期就两种不同类型的楼梯安装工艺分别进行介绍。 (一)锚固式楼梯的安装 锚固式楼梯一般与叠合楼板配套使用。二者都需要在安装完成后进行二次钢筋绑扎,然后进行混凝土现场浇筑成型。具体安装工艺如下: 1、在安装开始之前,要先把预留面清理干净,不得留有杂物。 2、根据图纸要求,先标记出楼梯段上、下安装部位的水平位置的控制线。
在装配式建筑当中,将整体浇筑的钢筋混凝土楼梯拆分成了休息板、楼梯梁、楼梯段三个部分,类型大致分为搁置式和锚固式两种,本期就两种不同类型的楼梯安装工艺分别进行介绍。
(一)锚固式楼梯的安装
锚固式楼梯一般与叠合楼板配套使用。二者都需要在安装完成后进行二次钢筋绑扎,然后进行混凝土现场浇筑成型。具体安装工艺如下:
1、在安装开始之前,要先把预留面清理干净,不得留有杂物。
2、根据图纸要求,先标记出楼梯段上、下安装部位的水平位置的控制线。
确定安装位置控制线▲
3、根据图纸所示预制楼梯标高,使用水准仪从已知标高点测量出楼梯的垂直方向控制线,并用红色铅笔标注出来。
确定设计标高▲
4、根据标注出的设计标高,在与楼梯梁上楼梯安装位置使用1:1水泥砂浆进行找平,其强度应≥M15。
铺设的水泥砂浆找平层▲
5、吊装预制锚固式楼梯需要采用专用的吊架,确保楼梯能处于正确的姿势。就位时楼梯要从上垂直向下安装,在作业层上空500mm处略作停顿,施工人员手扶构件进行方向的调整,将楼梯板的边线与梯梁上的安装控制线对准,放下时要停稳慢放。
进行梯段起吊▲
在吊装完成后,要用撬杠将细微的偏差进行调整。
将梯段调整至准确位置▲
6、预制楼梯放置完成后,根据图纸将预留钢筋和预制楼梯上的钢筋绑扎连接,钢筋要绑扎牢固、均匀、垫块放置合理。
下部钢筋绑扎▲
上部钢筋绑扎▲
7、混凝土结合面浇筑前要洒水湿润,防止干缩裂缝,影响混凝土强度。
洒水湿润▲
8、楼梯上端混凝土与叠合板现浇部分一起浇筑,下端浇筑预留部分。
下部浇筑▲
上部浇筑▲
浇筑完成▲
9、对于安装好的楼梯要进行成品保护,防止后续施工破坏楼梯棱角。施工完成后,需要在空洞周围安装护栏,防止安全事故的发生。
安装模板▲
安装完成,添加护栏。
安装完成▲
(二)搁置式楼梯的安装
搁置式楼梯一般与预制楼板配套使用。二者都是在预制构件厂内完成构件的所有制作流程,运输到现场直接进行吊装连接即可完成安装过程,具体施工工艺如下:
1、在吊装前对预留接触面进行清理。
清理安装平面▲
2、根据图纸,从控制线在地面拉出楼梯控制线并用墨斗弹线。用经纬仪对准线引到楼梯下段。
确定安装位置控制线▲
3、使用水准仪从已知标高点测量出楼梯的垂直方向控制线,用红笔标记。
确定设计标高▲
4、用钢卷尺测量预留钢筋长度和位置,以保证连接筋外露长度及位置偏差满足规范及设计要求,外露钢筋长度允许偏差为+10mm。
检查预留钢筋尺寸▲
5、尺寸都标记完之后,沿楼梯梁边缘放置一道聚苯条。防止在铺设水泥砂浆找平面的时候漏浆。安装面找平在与楼梯梁上楼梯安装位置使用水泥砂浆进行找平,砂浆厚度一般为30mm。
粘贴聚苯条、铺设砂浆找平▲
6、搁置式楼梯的吊装同样需要采用吊架,吊架下钢丝绳一头短一头长,吊点不得少于4点。在吊装时应先将一头慢慢抬起,在达到楼梯安装状态时,才可全部起吊。
进行梯段起吊▲
楼板起吊安装的工序、要求和锚固式楼梯相同。
吊装安装阶段▲
7、在用撬棍将楼梯位置调整完成后,启动灌浆泵,将灌浆料混满注入楼梯固定端预留孔内。待浆料上表面距离孔洞口30mm时,即可停止。灌浆作业完成后24h内,构件和灌浆连接不能受到震动或冲击作用。在灌浆完成后,使用水泥砂浆将楼梯固定端预留孔口进行封堵,要求平整、密实、光滑。
上部采用灌浆连接▲
注浆▲
砂浆封堵▲
8、梯段表面40mm处安装4mm厚的铁垫片采用螺母固定内部形成空腔,再采用砂浆将预留口封堵严密。
下部采用螺母连接▲
砂浆封口▲
9、在板缝依次塞入聚苯板、PE棒,以消除混凝土构件因气候温度变化引起的形变。然后用胶枪进行打胶,打胶要密实饱满,最后用刮刀刮平。
塞填聚苯板▲
放置PE棒▲
打胶▲
安装防护围栏▲
以上即完成了搁置式楼梯的安装,对于安装完成后的楼梯要进行成品保护,防止因后续施工造成楼梯棱角的损坏。最后在洞口周围加上扶手栏杆,防止发生意外事故。
本期的内容到此就结束了,总计八期的装配式建筑安装手册到此也暂时告一段落。目前,装配式建筑施工已成为建筑产业化的发展趋势,通过这八期的内容,也使大家初步了解了装配式建筑的主要结构构件的安装工艺,相信在我们的共同努力下,一定会推动建筑行业向着工业化不断前进。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 装配式楼梯是怎么安装的
相关推荐: