单层砖柱厂房抗震设计时的一些规定
cunyiban
cunyiban Lv.2
2022年12月23日 18:07:40
只看楼主

1. 单层砖柱厂房抗震设计时的单层砖柱厂房主要指适用于6~8度(0.20g)的烧结普通砖(黏土砖、页岩砖)、混凝土普通砖砌筑的砖柱(墙垛)承重的中小型单层工业厂房,且应符合下列要求: (1)单跨和等高多跨且无桥式起重机。 (2)跨度不大于15m且柱顶标高不大于6.6m。 在历次大地震中,变截面砖柱的上柱震害严重又不易修复,故规定砖柱厂房的适用范围为等高的中小型工业厂房。当超出此范围的砖柱厂房,要采取更加严格有效的抗震措施。

1. 单层砖柱厂房抗震设计时的单层砖柱厂房主要指适用于6~8度(0.20g)的烧结普通砖(黏土砖、页岩砖)、混凝土普通砖砌筑的砖柱(墙垛)承重的中小型单层工业厂房,且应符合下列要求:

(1)单跨和等高多跨且无桥式起重机。
(2)跨度不大于15m且柱顶标高不大于6.6m。
在历次大地震中,变截面砖柱的上柱震害严重又不易修复,故规定砖柱厂房的适用范围为等高的中小型工业厂房。当超出此范围的砖柱厂房,要采取更加严格有效的抗震措施。
2. 厂房的结构布置应符合下列要求:
(1)厂房两端均应设置砖承重山墙。
(2)与柱等高并相连的纵横内隔墙宜采用砖抗震墙。
(3)防震缝设置时,对于轻型屋盖厂房,即木屋盖和轻钢屋架、压型钢板、瓦楞铁等屋面的屋盖,可不设防震缝;当钢筋混凝土屋盖厂房与贴建的建(构)筑物间宜设防震缝,防震缝的宽度可采用50mm~70mm,防震缝处应设置双柱或双墙,以保证结构的整体稳定性和刚性。
(4)天窗不应通至厂房单元的端开间,天窗不应采用端砖壁承重。屋盖设置天窗时,天窗不应通到端开间,以免过多削弱屋盖的整体性。天窗采用端砖壁时,地震中较多严重破坏,甚至倒塌,不应采用。
3. 厂房的结构选型应注意:
(1)历次大地震中,均有相当数量不配筋的无阶形柱的单层砖柱厂房,经受8度地震仍基本完好或轻微损坏。分析认为,当砖柱厂房山墙的间距、开洞率和高宽比均符合砌体结构静力计算的“刚性方案”条件且山墙的厚度不小于240mm时,即:
①厂房两端均设有承重山墙且山墙和横墙间距,对钢筋混凝土无檩屋盖不大于32m,对钢筋混凝土有檩屋盖、轻型屋盖和有密铺望板的木屋盖不大于20m;
②山墙或横墙上洞口的水平截面面积不应超过山墙或横墙截面面积的50%;
③山墙和横墙的长度不小于其高度。
不配筋的砖排架柱仍可满足8度的抗震承载力要求。仅从承载力方面,8度地震时可不配筋;但历次的震害表明,当遭遇9度地震时,不配筋的砖柱大多数倒塌,按照“大震不倒”的设计原则,8度(0.20g)时不应采用无筋砖柱。即仍保留78规范、89规范关于8度设防时至少应设置“组合砖柱”的规定,且多跨厂房在8度Ⅲ、Ⅳ类场地时,中柱宜采用钢筋混凝土柱,仅边柱可略放宽为采用组合砖柱。
(2)震害表明,单层砖柱厂房的纵向也要有足够的强度和刚度,单靠独立砖柱是不够的,像钢筋混凝土柱厂房那样设置交叉支撑也不妥,因为支撑吸引来的地震剪力很大,将会剪断砖柱。比较经济有效的办法是,在柱间砌筑与柱整体连接的纵向砖墙井设置砖墙基础,以代替柱间支撑加强厂房的纵向抗震能力。
采用钢筋混凝土屋盖时,由于纵向水平地震作用较大,不能单靠屋盖中的一般纵向构件传递,所以要求在无上述抗震墙的砖柱顶部处设压杆(或用满足压杆构造的圈梁、天沟或檩条等代替)。
(3)强调隔墙与抗震墙合并设置,目的在于充分利用墙体的功能,并避免非承重墙对柱及屋架与柱连接点的不利影响。当不能合并设置时,隔墙要采用轻质材料。
单层砖柱厂房的纵向隔墙与横向内隔墙一样,也宜做成抗震墙,否则会导致主体结构的破坏,独立的纵向、横向内隔墙,受震后容易倒塌,需采取保证其平面外稳定性的措施。
4. 厂房的结构体系,尚应符合下列要求:
(1)厂房屋盖宜采用轻型屋盖。
(2)6度和7度时,可采用十字形截面的无筋砖柱;8度时不应采用无筋砖柱。
(3)厂房纵向的独立砖柱柱列,可在柱间设置与柱等高的抗震墙承受纵向地震作用;不设置抗震墙的独立砖柱柱顶,应设通长水平压杆。
(4)纵、横向内隔墙宜采用抗震墙,非承重横隔墙和非整体砌筑且不到顶的纵向隔墙宜采用轻质墙;当采用非轻质墙时,应计及隔墙对柱及其与屋架(屋面梁)连接节点的附加地震剪力。独立的纵向和横向内隔墙应采取措施保证其平面外的稳定性,且顶部应设置现浇钢筋混凝土压顶梁。


知识点:单层砖柱厂房抗震设计时的一些规定

某24米跨单层门式刚架厂房结构设计图(7度抗震)


免费打赏

相关推荐

APP内打开