为什么电缆直埋敷设,除控制电缆外,电缆之间需要保证间距。 但是桥架上敷设电缆,就都是一根挨一根的敷设呢?哪怕控制和电力电缆同桥架敷设,也只需要穿钢管或者加隔板就可以,不用再拉开距离。 而且直埋敷设的电缆,基本都是带有铠装和屏蔽层,不保持间距,影响很大吗?
桥架敷设时,不同电压等级的电缆是不可以同槽敷设的。
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022
6.1.1电力线缆、控制线缆和智能化线缆敷设应符合下列规定:不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线;
cof1671815479726:您好,我主要不明白的是,为什么桥架内电缆敷设就可无间距敷设,而直埋电缆就需要保持间距呢?
蕴藏9527:电压等级不同。