水利工程监督检查重点——原材料和中间产品检测 检查事项1:原材料检测是否符合规范或设计要求。
水利工程监督检查重点——原材料和中间产品检测
2:xx工程xx标段,工地试验室部分仪器设备未检定。如:水泥室内4个比重瓶、骨料室4个容量瓶。不符合《水利质量检测机构计量认证评审准则》(SL309—2013)第5.5.1条规定。
4:xx工程xx标段,混凝土试件放在成型室养护池中养护,该养护池无温控设备,也无石灰水的配置和浓度、温度检测记录。不符合《水工混凝土试验规程》(SL/T352—2020)第5.1.2条规定。
6:xx工程xx标段,工地试验室使用微波炉骨料做含水率检测,不符合《水工混凝土试验规程》(SL/T352—2020)第3.6、3.22节规定。
10:xx工程xx标段,施工单位委托的钢管焊缝检测单位不具备水利工程金属结构质量检测甲级资质。不符合《水利工程质量检测管理规定》(水利部36号令)第三条规定。
2:xx工程xx标段,检查混凝土生产记录时,发现混凝土生产过程中存在随意加水现象。如:2018年11月4日、11月7日洞身衬砌C30W6F100混凝土,每立方米分别多加41kg、26kg用水量,水灰比实际增加0.11、0.07,对混凝土强度、和易性有较大影响。不符合《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)第7.2.1条的规定。
4:xx工程xx标段,管道顶部轻骨料混凝土浇筑施工,使用的轻骨料混凝土半成品包装袋大部分未标明型号等级(应为LC15型),不能识别产品是否满足设计要求,且部分材料现场堆放无序,无保护措施。
5:xx工程xx标段,xx部位现场混凝土拌和物坍落度检测无检测记录,无法确定检测频次;C30W8F150混凝土抗冻、含气量检测均无检测记录。不符合《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)第11.3.3、11.3.4条和《水工混凝土试验规程》(SL/T352—2020)第4.2.2条规定。