1. 下列屋盖结构可不进行地震作用计算,但应符合本节有关的抗震措施要求: ( 1 ) 7 度时,矢跨比小于 1/5 的单向平面桁架和单向立体桁架结构可不进行沿桁架的水平向以及竖向地震作用计算。 ( 2 ) 7 度时,网架结构可不进行地震作用计算。 2. 屋盖结构抗震分析的计算模型,应符合下列要求:
1.
下列屋盖结构可不进行地震作用计算,但应符合本节有关的抗震措施要求:
(
1
)
7
度时,矢跨比小于
1/5
的单向平面桁架和单向立体桁架结构可不进行沿桁架的水平向以及竖向地震作用计算。
(
2
)
7
度时,网架结构可不进行地震作用计算。
2.
屋盖结构抗震分析的计算模型,应符合下列要求:
(
1
)应合理确定计算模型,屋盖与主要支承部位的连接假定应与构造相符。
(
2
)计算模型应计入屋盖结构与下部结构的协同作用。
(
3
)单向传力体系支撑构件的地震作用,宜按屋盖结构整体模型计算。
(
4
)张弦梁和弦支穹顶的地震作用计算模型,宜计入几何刚度的影响。
3.
屋盖钢结构和下部支承结构协同分析时,阻尼比应符合下列规定:
(
1
)当下部支承结构为钢结构或屋盖直接支承在地面时,阻尼比可取
0.02
。
(
2
)当下部支承结构为混凝土结构时,阻尼比可取
0.025
~
0.035
。
4.
屋盖结构的水平地震作用计算,应符合下列要求:
(
1
)对于单向传力体系,可取主结构方向和垂直主结构方向分别计算水平地震作用。
(
2
)对于空间传力体系,应至少取两个主轴方向同时计算水平地震作用;对于有两个以上主轴或质量、刚度明显不对称的屋盖结构,应增加水平地震作用的计算方向。
5.
一般情况,屋盖结构的多遇地震作用计算可采用振型分解反应谱法;体型复杂或跨度较大的结构,也可采用多向地震反应谱法或时程分析法进行补充计算。对于周边支承或周边支承和多点支承相结合、且规则的网架、平面桁架和立体桁架结构,其竖向地震作用可按规范规定进行简化计算。
6.
屋盖结构构件的地震作用效应的组合应符合下列要求:
(
1
)单向传力体系,主结构构件的验算可取主结构方向的水平地震效应和竖向地震效应的组合、主结构间支撑构件的验算可仅计入垂直于主结构方向的水平地震效应。
(
2
)一般结构,应进行三向地震作用效应的组合。
7.
大跨屋盖结构在重力荷载代表值和多遇竖向地震作用标准值下的组合挠度值不宜超过表
1
的限值。
(1)关键杆件的地震组合内力设计值应乘以增大系数;其取值,7、8、9度宜分别按1.1、1.15、1.2采用。
(
2
)关键节点的地震作用效应组合设计值应乘以增大系数;其取值,
7
、
8
、
9
度宜分别按
1.15
、
1.2
、
1.25
采用。
(
3
)预张拉结构中的拉索,在多遇地震作用下应不出现松弛。
对于空间传力体系,关键杆件指临支座杆件,即:临支座
2
个区(网)格内的弦、腹杆;临支座
1/10
跨度范围内的弦、腹杆,两者取较小的范围。对于单向传力体系,关键杆件指与支座直接相临节间的弦杆和腹杆。关键节点为与关键杆件连接的节点。
知识点:大跨屋盖建筑的抗震计算要求