请教电缆桥架在何种情况下必须并排架设接地扁钢?规格?

请教电缆桥架在何种情况下必须并排架设接地扁钢?规格?
免费打赏
vlsa
2005年03月07日 09:38:49
22楼
支持大鼻子,支持20 楼。
回复
luo_qiufeng
2007年03月12日 12:43:36
23楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!
有资料
回复
zhezhuoxuefeng
2007年07月04日 17:48:19
24楼
图集《91D701-2封闭式母线安装》第7条规定封闭式母线的金属外壳仅作为防护外壳,不得作为保护接地干线(PE线用),但必须接地.
请问TN-S系统中,电缆桥架可以与在其内敷设的任意一根5芯电缆的PE线连接接地吗?
回复
gentlguo
2007年07月04日 20:44:12
25楼
问的好也顶 ,回答好也顶,讨论的好也顶!资料好也顶!顶呱呱!!!
回复
ql1020
2007年09月25日 11:30:09
26楼
35KV的电缆系统中,支架也是用扁钢全都连通的,地铁规范中有专门强调

但是这个接地似乎没什么道理
回复
dl1027
2007年09月25日 19:18:59
27楼
不仅桥架连接弯通要做跨接,而且桥架至少要有2处与接地干线相连接,还有最好用通长的圆钢或扁钢敷设在支架上,实际相当电气连通,等电位,另外桥架层与层之间也要做跨接。这点老外的图纸画的特别好,走到哪连到哪。
另外斑竹,如果采用的NH桥架,如果支架之间不用圆钢或扁钢连接,假如某支架带电会很危险的,我很赞同连通起来。
回复
menghao1688
2007年11月15日 17:04:29
28楼
看看相关资料
回复
ar1118du
2007年11月15日 17:13:04
29楼
4.7 接 地
4.7.1 桥架系统应具有可靠的电气连接并接地。

4.7.2 当允许利用桥架系统构成接地干线回路时,应符合下列要求:

1 托盘、梯架端部之间连接处的接触电阻应不大于0.00033Ω。
接地孔应清除绝缘涂层。

2 在伸缩缝或连续铰连接处应采用编织铜线连接。其截面积应根据工程实际的接地系统,按国家现行有关标准确定。

4.7.3 沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)托盘、梯架最少应有一点与接地干线可靠连接。

4.7.4 接地部位连接处的螺栓应配置弹簧垫圈。
回复
ar1118du
2007年11月15日 17:13:19
30楼
中国工程建设标准化协会标准

钢制电缆桥架工程设计规范

Code for design of steel cable tray engineering

CECS 31:2006

主编单位:中国工程建设标准化协会
电气专业委员会

批准单位:中国工程建设标准化协会

施行日期:2006年8月1日
回复
sl86213469
2010年04月22日 19:57:11
31楼
可以在桥架里敷设一道镀锌扁钢
回复