一直以来,防排烟风机需要在消防控制室设置手动直接控制装置,也就是所谓的多线控制,主要依据 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 的强制性规定: 4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置 。 但是,有人说自从《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022于
一直以来,防排烟风机需要在消防控制室设置手动直接控制装置,也就是所谓的多线控制,主要依据
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 的强制性规定: 4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置 。
但是,有人说自从《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022于 2022年10月1日起开始正式实施,防排烟风机不再强制要求设置多线控制,主要根据以下规定:
5.3.1 消防水泵、防烟和排烟风机应采用联动/连锁控制方式,还应在消防控制室设置手动控制消防水泵启动装置。
得出除了消防水泵外,防排烟风机不再强制性要求设置手动直接控制装置,即不需要设置多线控制装置的结论。
个人认为,其实不然!首先,《建筑电气与智能化通用规范》的实施并不影响《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第4.1.4 条规定的正常实施。根据住建部2022年3月10日发布的公告,《建筑电气与智能化通用规范》实施后同时废止的有关规范的强制性条文,并不包括《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第4.1.4 条。
现批准《建筑电气与智能化通用规范》为国家标准,编号为GB 55024-2022,自2022年10月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。同时废止下列工程建设标准相关强制性条文:
一、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015第3.1.5、3.1.7、6.1.1、10.1.1、11.1.1、12.1.2、13.1.1、13.1.5、14.1.1、15.1.1、18.1.1、18.1.5、19.1.1、19.1.6、20.1.3、23.1.1、24.1.3条。
二、《智能建筑设计标准》GB 50314-2015第4.6.6、4.7.6条。
三、《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013第12.0.2、22.0.4条。
四、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010第3.2.3、5.1.1(3、6)、6.1.1(1)条(款)。
五、《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB 50575-2010第3.0.9、3.0.13、4.5.4(6)、5.1.2、5.1.6、5.2.3、5.5.1条(款)。
六、《智能建筑工程施工规范》GB 50606-2010第4.1.1、8.2.5(10)、9.2.1(3)、9.3.1(2)条(款)。
七、《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010第3.0.6、4.1.12、4.1.15、4.3.3(1、2)、5.1.2(1、2、3)、7.2.1条(款)。
八、《古建筑防雷工程技术规范》GB 51017-2014第4.1.6、4.5.2(3)、5.1.4、5.3.2(3)条(款)。
九、《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第3.2.1、3.2.8、3.3.4、4.3.5、4.7.3、4.10.1、7.2.4、7.4.6、7.5.2、7.6.3、8.1.6、9.4.5、11.2.3、11.2.4、11.8.8、12.4.10、12.4.14、12.5.8、13.4.6、13.7.6、14.4.3、14.9.4条。
十、《矿物绝缘电缆敷设技术规程》JGJ 232-2011第3.1.7、4.1.7、4.1.9、4.1.10、4.10.1条。
十一、《体育建筑电气设计规范》JGJ 354-2014第6.1.7、7.2.1、9.1.4条。
十二、《商店建筑电气设计规范》JGJ 392-2016第3.5.4、4.5.5、5.3.6、5.3.7、9.7.4条。
本规范在住房和城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑出版传媒有限公司出版发行。
因此,尽管《建筑电气与智能化通用规范》没有要求防排烟风机设置多线控制,但 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第4.1.4 条仍然有效 。
这时,可能有人想起了,对!还有一部强制性规范《消防设施通用规范》GB 55036-2022将于2023年3月1日实施,根据公告,《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第4.1.4 条将废止。这个没错。
那么,等到2023年3月1日后防排烟风机就不用做多线控制了吗?
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第4.5.3条 防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止, 防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止 。
本条规定还是非常明确防排烟风机应设置采用专线直接控制的手动控制盘,本条不是强制性规定,因此不会因为《消防设施通用规范》的实施而废止,但是尽管不是强制性规定,条文字眼是“应”,相信设计单位也是不敢轻易取消的。
综上所述,防排烟风机还是 应 在消防控制室设置可直接手动控制的多线控制盘。