01 什么是跨接线? 静电跨接用于消除静电,防止静电火花的产生,利用导电性比较好的金属将 两个法兰或者阀门法兰间连接起来,将管道接地,法兰一般都做防腐造成接触不 良容易产生火花,为了防止事故发生进行法兰跨接,给产生的电荷提供泄放的通 道。
01
什么是跨接线?
静电跨接用于消除静电,防止静电火花的产生,利用导电性比较好的金属将 两个法兰或者阀门法兰间连接起来,将管道接地,法兰一般都做防腐造成接触不 良容易产生火花,为了防止事故发生进行法兰跨接,给产生的电荷提供泄放的通 道。
接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的 起传导电位的作用,正常时不通过电流。
电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用!
镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端 的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之 间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。即将各个桥架连接起来,防止 漏电时有桥架不与其他桥架相连而导致漏电造成人身危害,最终会有接地线将各 段桥架连接至大地。
铜跨接线,规格有2.5平方、4平方,6平方,8 平方,10平方,16平方,20平方,25平方,35平方,50平方等等。
连接螺丝孔径规格:4mm、5mm、6mm、 8mm、 10mm、 12mm、 14mm、 16mm、 18mm、 20mm、22mm、24mm、26mm、 28mm、 30mm 等 一般的法兰跨接,桥架跨接就是用来防静电跨接,选用6平方截面的铜带就可以 的。
02
跨接线的作用是什么?
1.保护接地:保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全而设 置的保护装置,它有接地与接零两种方式。有时设备外壳会麻手,这是由于交流 漏电而设备外壳没接零造成的。一般可将电源插头拔出调换一下位置再插入即可 解决。
2.过压保护接地:这是为防雷电而设置的接地保护装置。防雷装置广泛使 用的是避雷针和避雷器。避雷针通过铁塔或建筑物钢筋入地,避雷器则通过专用 地线入地。避雷器每年雷雨季节来临之前须检验,以防失效。如我台的热线电话 接入器遭雷击,就是因话线防雷器失效所致。在防雷引下线上,要连接其他设备 的地线,防雷引下线只能单独直接入地,否则雷电会通过引下线损坏其他设备。
3.屏蔽地:为防止电磁感应而对视、音频线的屏蔽金属外皮、新设备的金 属外壳、屏蔽罩、建筑物的金属屏蔽网(如测灵敏度、选择性等指标的屏蔽室)进 行接地的一种防护措施。屏蔽本身既可防外界干扰,又可能通过它对外界构成干 扰,而在设备内各元器件之间也须防电磁干扰。
4.信号地:各种电路,都有一个基准电位点,这个基准电位点就是信号地。它的作用是保证电路有一个统一的基准电位,不致于浮动而引起信号误差。信号 地的连接是:同一设备的信号输入端地与信号输出端地不能联在一起,而应分开; 前级(设备)的输出地只有与后级(设备)的输入地相连。否则,信号可能通过地线 形成反馈,引起信号的浮动。这在设备的测试中,信号地的连接尤其要引起注意。
03
哪些地方需要做静电跨接?
1.《化工企业静电接地设计规程》(HG/T 20675-1990)
各种装载易燃、易爆物品的容器,如桶、瓶等,应放置在导电的地坪 上,导电地坪应无绝缘油垢,并与接地线相连。带轮子的小车,其轮子应釆用有 导电性能的材质制作。计量用的台秤、地衡等应用连接线与接地干线相连接。小 型容器应釆用电池夹子、跨接线与接地干线相连接。
皮带输送机的皮带应尽量选用导电性的材质。当皮带是绝缘性时,皮 带的接头不应使用金属材料。皮带罩必须接地,且固定牢固,不得与皮带有碰刮 的现象。
2.《石油化工静电接地设计规范》(SH/T 3097-2017)
在生产加工、储运过程中,设备、管道、操作工具及人体等,有可能 产生和积聚静电而造成静电危害时,应采取静电接地措施。
固定设备(塔、容器、机泵、换热器、过滤器等)的外壳,应进行静电接 地。覆土设备一般可不做静电接地。
3.《石油库设计规范》(GB 50074-2014)
甲、乙和丙A类液体的汽车罐车或灌桶设施,应设置与罐车或桶跨接 的防静电接地装置。
易燃和可燃液体装卸码头,应设与船舶跨接的防静电接地装置。
4.《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)
对爆炸火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道,均应釆取接 地措施。
在聚烯烃树脂处理系统、输送系统和料仓区应设置静电接地系统,不 得出现不接地的孤立导体。
汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台应设静电专用接地线。
5.《锅炉房设计规范》(GB 50041-2008)
气体和液体燃料管道应有静电接地装置。
6.《泡沫灭火系统设计规范》(GB 50151-2010)
对于设置在防爆区内的地上或管沟敷设的干式管道,应釆取防静电接 地措施。
7.《干粉灭火系统设计规范》(GB 50347-2004)
当系统管道设置在有爆炸危险场所时,管道网金属件应设防静电接地。
8.《油品装载系统油气回收设施设计规范》(GB 50759-2012)
油气回收设施内油品管道、设备、机壳应设置静电接地装置。
9.《发生炉煤气站设计规范》(GB 50159-2013)
煤气管道应设导除静电的接地装置。
10.《医药工业洁净厂房设计规范》(GB 50457-2008)
输送易燃介质的管道。应设置导除静电的接地设施。
洁净室的净化空调系统应釆取防静电接地措施。
医药洁净室(区)的净化空气调节系统,应釆取防静电接地措施。
11.《印染工厂设计规范》(GB 50426-2016)
用于有爆炸危险房间的通风系统,应有可靠的防静电接地措施。
12.《防止静电事故通用导则》(GB 12158-2006)
收集和过滤粉料的设备,应采用导静电的容器及滤料并予以接地。
13.《惰性气体灭火系统技术规范》(CECS 312:2012)
凡经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网系统,应做防静电接地。
14.《加氢站技术规范》(GB 50516-2010)
加氢机和加氢机邻近处应设置防静电接地装置。
15.《化学工业污水处理与回用设计规范》(GB 50684-2011)
隔油池(罐)的机电设备应采取防爆措施,并应设防静电接地设施。
16.《防静电工程施工与质量验收规范》(GB 50944-2013)
新建工程项目,应在土建施工时预设防静电接地装置。
17.《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005)
经过有爆炸危险及变电、配电室等场所的管网、壳体等金属件应设防 静电接地。
18.《压力管道安全技术监察规程一工业管道》(TSGDOOO1-2009)
第八十条对法兰跨接防静电有如下规定:有静电接地要求的管道,应当测量 各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。
19.《压力管道规范一工业管道》(GB/T20801-2006)
当值超过《压力管道规范一工业管道》(GB/T20801-2006)或者设计文件的规 定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该条可以看出, 法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨 接。
20.《压力管道规范一工业管道第4部分制作与安装》 (GB/T20801. 4-2006)
第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰 或螺纹接头间电阻值大于0.03时,应设导线跨接。
21.《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235—2010)
第7.13.1条规定:设计有静电接地要求的管道,当每对法兰或其他接头间电 阻值超过0.03欧时,应设导线跨接,可以看出,工业管道金属法兰是否跨接, 需要测量法兰间电阻值。当法兰间电阻值超过0.03时,应设导线跨接。
04
哪些情况可以不用另外设跨接?
《化工企业静电接地设计规程》(HG/T 20675-1990)该规程第2.7.5条规定: 当金属法兰釆用金属螺栓或卡子相紧固时,一般情况可不必另装静电连接线。在 腐蚀条件下,应保证至少有两个螺栓或卡子间的接触面,在安装前去锈和除油污, 以及在安装时加防松螺帽等。
《化工企业静电接地设计技术规程编制说明》对第2.7.5条的解释如下:从 不少单位的实践经验来看,用金属螺栓相连的金属法兰之间,单是螺栓相连,已 具有足够的静电导通性。在有腐蚀条件下的安装要求,为的是确保导通性。
《石油化工静电接地设计规范》(SH3097-2000)作为企业规范,严于国家标准 和行业标准。该规范第4.3.3条规定,在管道系统上,当金属法兰釆用金属螺栓 或卡子紧固时,一?般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间 具有良好的导电接触面。
《石油库设计规范》(GB 50074-2002)第14.2.14条规定:输油(油气)管道的法 兰连接处应跨接。当不少于5根螺栓连接时,在非腐蚀环境下可不跨接。
《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156—2002)第10.3.3条规定:在 爆炸危险区域内的油品、液化石油气和天然气管道上的法兰、胶管两端等连接处 应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下,可不跨接。
GB50235-97《工业金属管道施工及验收规范》第6.12.2条规定:管道系统的 对地电阻值超过100。时,应设两处接地引线。接地引线宜釆用焊接形式。
SH3501-2002《石油化工有毒可燃介质施工及验收规范》:第6.2.16条有静 电接地要求的不锈钢管道,导线跨接或接地引线应采用不锈钢板过渡,不得与不 锈钢管直接连接。
05
有些管道为什么要接静电跨接?
主要的原因就是管道内的物料会积聚电荷,当电荷积聚到一定程度时,会击穿两个导体之间的空气而产生火花,如果此时环境中存在易燃易爆气体的话,就会点燃可燃气体,发生爆燃现象。为了阻止爆燃就需要把管道积聚的电荷及时地引流到大地中,这就是管道静电接地的本质原因。当然具体的放电量的大小、可燃气体的点燃能量、击穿电势的大小等等,可参考具体的技术标准。
一、哪些管道需要静电接地:
(1)爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道,均应采取静电接地措施;
(2)可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位应设静电接地设施:
a)进出装置或设施处;
b)爆炸危险场所的边界;
c)管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等;
(3)可燃液体、液化烃的装卸栈台和码头的管道,均应做电气连接并接地;
(4)地上或非充沙管沟敷设的工艺管道的始端、末端、分支处以及直线段每隔200m~300m处,应设置防静电接地装置;
(5)埋地金属管道可不做防静电接地;
(6)管道在进出装置区及生产厂房处、有爆炸危险的分解处、分支处应做防静电接地,长距离无分支管道应每隔200m~300m接地一次;
(7)输送易燃易爆液体和气体的管道和各种阀门;
(8)生产、输送可燃粉尘的设备和管线;
(9)输送液体石油产品的管路系统的所有金属件,包括护套的金属包覆层应接地,对于金属管路中间的非导体管路段,两端的金属管应分别与接地干线相连。非导体管路段上的金属件应跨接、接地。
二、在上面列出的共九项的内容中,如果存在以下情况的话,可以不用再做专门的静电接地:
(1)当金属导体已与防雷、电气保护、防杂散电流、电磁屏蔽等的接地系统有电气连接时;
(2)金属管道本身已作阴极保护时;
(3)当金属导体之间有紧急的机械连接,并在任何情况下金属接触面间有足够的静电导通性时。
06
静电跨接应该怎么接?
国内的标准中对于法兰静电跨接的标准条件是怎么规定的呢?又是怎么来判断静电跨接的合格标准呢?我们先来看一下标准都是怎么规定的:
(1)设计有静电接地要求的管道,当没对法兰接头、螺纹接头或其他接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接;
(2)静电接地安装完毕后,应进行测试,电阻值超过规定时应进行调整;
(3)当每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应有导线跨接,并应符合国家标准SH3097和设计文件的有关规定;
(4)对金属管路中间的非导体管路段,除需做屏蔽保护外,非导体管路段上的金属件应跨接、接地;
(5) 静电接地安装完毕后,应进行测试,电阻值超过规定时应进行检查与调整,并应填写《管道静电接地测试记录》;
(6)在爆炸危险区域内的工艺管道,其金属法兰连接处应跨接,当不少于5根螺栓连接时,在非腐蚀环境下可不跨接;
(7)阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。当不少于5根螺栓连接时,在非腐蚀环境下可不跨接。
(8)当金属法兰采用金属螺栓或卡子固定时,一般可不必另装静电跨接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面;
(9)输油输气管道的法兰连接处,当少于5个螺栓连接时应跨接;
(10) 当金属法兰采用金属螺栓或卡子固定时,一般可不必另装静电跨接线,在腐蚀条件下,应保证至少有两个螺栓或卡子间的接触面,在安装前去锈和除油污,以及在安装时加防松螺母。
对于管道法兰的静电跨接,小编的建议是摒弃形式安全,保证本质安全,具体做法如下,仅供参考:
(1)金属管道法兰+金属垫片+金属螺栓+非腐蚀环境 无需静电跨接。
(2) 金属管道法兰+金属垫片+金属螺栓+腐蚀环境(螺栓大于4根) 无需静电跨接。
(3) 金属管道法兰+金属垫片+金属螺栓+腐蚀环境(螺栓少于4根)静电跨接。
(4) 金属管道法兰+非金属垫片+金属螺栓+非腐蚀环境 (螺栓大于4根)无需静电跨接。
(5) 金属管道法兰+非金属垫片+金属螺栓+腐蚀环境静电跨接。
(6)截面积大于等于6mm?的铜芯线或软铜编织线都可以!
推荐资料(点击文字跳转):
中继换热站管道布置安装图
某管道焊接工程施工方案
知识点:“静电跨接”的改动