组合式空调机组是空气处理的最主要设备之一,其自身不带冷、热源,是以冷、热水或蒸汽为媒介,用以完成对空气的过滤、净化、加热、冷却、加湿、减湿、消声、新风处理等功能的箱体组合式机组。
新风进入空调机组,与室内来的回风在混合段中混合。混合空气经过初效过滤段,滤去尘埃和杂物,再经过中效过滤段进行二次过滤,滤去更小的尘埃和杂物。然后,通过表冷段或加热段进行降温或加热后使空气达到所需的温度点,然后再通过加湿段加湿到系统所需要的湿度要求即达到指定的送风状态点,最后通过风机段把处理好的空气送入室内。
一、根据风量确定具体型号,从成本上考虑,一般舒适性空调迎面风速按3m/s,如商场、办公楼等;洁净类或工艺类的按照2.5m/s,如:医院、电子厂房。
二、确定冷量后,根据样本选择合适管排数,排数选大了,成本增加了,伴随需求的风压也大了,可能导致电机需求也会增大,让设计校核确定,这个需要填写进风工况,使用的冷冻水进出温度。
回风工况:直接在样本上选取表冷器管排数即可。
新风工况:直接在样本上选取表冷器管排数即可。
混风工况:理论计算是根据新回风量混合后,确定进风工况点,再与出风工况相比,得出具体冷量(定进出水温差情况下),大概也可以按照新回风的差值进行估算。
三、常规的机组只有一个风机段,只需填写送风量与送风静压即可,若是双风机机组,还必须填写回风机(排风机)的风量、余压(静压)。
四、电机形式:一般没有特殊要求的配置定频,有变频需求的选择变频,选择变频需要注意是否需配置变频器,这个变频器的价格可能变频电机还要贵的。
五、机组左右式,面对回风方向,通常情况下,水管及检修门]在左侧是左式机组,反之是右式机组。
六、风口方向及是否带风阀必须要注意。
七、配置DDC是自动控制的,配置电控箱的是手动控制开关。
A、混合段 :新风与回风混合进入机组,风口可以选配法兰(成本低)或风阀,选配风阀可以根据风阀性能进行新回风比调节,达到过渡季节节能或保证室内工况稳定的效果,风口方向:一般新风在上方,回风在端面侧,这是最节省的组合。
**B、进风段(新风或回风)**:新风或回风进入机组,风口可以选配法兰(成本低)或风阀,风口方向:一般设在端面侧,这是最节省的方案。
C、组合段 :排风与新风的组合或排风与回风的组合,主要应用于串联的双风机段机组,排风与新风或排风与回风之间的风口必须采用风阀,可以调节风道阻力控制排风量与进风量(新风或回风),排风口与进风口(新风口或回风口)可以选配法兰(成本低)或风阀,风口方向:一般设置在上方。
D、送风段 :送风口可选配法兰(成本低)或风阀,风口方向:一般设置在端面侧。
E、均流段 :在风机段后还有消声、过滤等功能段的,宜增加均流段,均流器的作用主要是把从风机出来的集中、高速气流进行减速、扩散均匀分配。
风机段:由离心风机,电机,连接风机和电机的皮带轮和皮带组成,风机及电机安装在同一个支架上,再通过弹簧减振器减振,选用低噪声双进风前倾或后倾.离心风机,风机、电机组件装有减振和软接装置。
常用的离心风机:前倾离心风机(成本低)、后倾离心风机、无蜗壳离心风机前倾离心风机占整个风机段的成本比重约10%-15%,后倾离心风机占整个风机段的成本比重约25%-32%。
常用电机:西门子变频电机、ABB 变频电机等。变频电机:配变频器与不配变频器(部分变频器的价格可能比变频电机的还要贵,比定频的就更贵了,15kw 以上的定频电机占整个风机段的成本达18-25%,11kw以下的定频电机占整个风机段的成本达10%-15%)根据不同使用要求,选用不同形式性能优良具有AMCA认证的名牌风机和电机(可选变频调速)。
前倾离心风机结构紧凑,噪声小,效率高后倾离心风机 高效,低噪,安全性好,非过载型,静压高,风量大。
粗效过滤段、中效过滤段、亚高效过滤段、高效过滤段、绿色段(静电除尘、光触媒净化、UV杀菌灯等)。
过滤品级别及形式
表冷段(含热水加热段)、蒸汽加热段、电加热段。
表冷器是铜管穿铝翅片构成的冷冻水盘管,提供四排、六排或八排盘管,适用于各种冷量的要求,集水管最高处设排气阀,最低端设排水阀,在机组里需安装接水盘,常用表面式换热器的种类,根据表面式换热器进行热、湿交换的流体介质不同可分为:表冷器、热水盘管、蒸汽盘管。
A、表冷器以冷冻水做冷媒(冷冻水通常7°C进水,12°C出水),通过传热管和翅片与空气进行热、湿交换,以达到对空气冷却降湿处理的目的。翅片为易于传热的铝片、铜片等,通常做成4排、6排和8排。
B、热水盘管:以热水作为传热介质(冷热两用盘管热水通常60°C进水,50°C出水,单独加热盘管通常90°C进水,80°C出水),通过传热管和翅片与空气进行热交换,以达到加热空气的目的,翅片为易于传热的铝片、铜片等,通常做成2排、4排和6排。
C、蒸汽盘管:以蒸汽作为传热介质,通过传热管和翅片与空气进行热交换,以达到加热空气的目的。传热管为铜管、钢管和不锈钢管,翅片-般是铝片、铜片或不锈钢片,通常做成1排和2排。
湿膜加湿段、电极加湿段、干蒸汽加湿段、高压微雾加湿段。
通过水雾化或蒸气等和送风混合后送出,以达到加湿的目的,在干燥的地方适用。目前广泛使用的有湿膜加湿器、电极式加湿器、干蒸汽加湿器。
全热回收转轮段、显热回收转轮段、全热板式回收段、显热板式回收段。
热回收机组:采用热回收装置(热回收功能段),将机组排风与新风进行热、湿交换,将排风中的冷(热)能力回收随新风进入空调区域,实现能量回收。
消声段、中间段(即检修段、空段)分进风、出风消声,采用片式阻性消声器或金属微孔板消声器。
消声段可根据用户要求做成不同规格,可采用多段消声。消声段越长,消声量越大;相同的消声器布置在出风侧消声量比进风侧大。
机组各个箱体均设置检修门(部分功能段是在同一节箱体里,可以共用一个检修门的,如:混合+初效过滤+表冷+风机,我们采用两个箱体构成整机,第一个检修门]设在混合段,维修过滤器,第二个检修门]设在风机段,维修风机电机及表冷器的),检修门采用密闭型铰链门(可带锁),机组正压段内设置内开的正压门,负压段配外开的负压门,有效降低机组的漏风率,提高机组的安全性。