本文主要包括以下几个组成部分 1) 施工现场临时用电的特点; 2) 临时用电涉及的主要规范、标准; 3) 临电施工组织设计适用范围及编制要求; 4) 临时用电施组编制内容及步骤:分为九个部分。
施工现场临时用电的特点
临时用电涉及的主要规范、标准
1)
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2012;
2 )
《建设工程施工现场安全资料管理规程》DBJ11/383-2014;
3 )
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50210-2011;
4 )
《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》DBJ 01-83-2003
5 )
《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》,2009版;
6 )
《低压配电设计规范》GB50054-2011;
7 )
《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-2014 ;
8 )
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
1) 临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。
2) 临时用电设备在5台及以下和设备总容量在50KW以下者应编制安全用电措施和电气防火措施。
3) 临时用电施工组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。 变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。
4) 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
5) 临时用电施工必须单独绘制临时用电工程图纸,并作为临时用电工程施工和应用的依据。
6) 如实施过程中需变更临时用电施工组织设计时必须履行审批手续,并补充有关计算过程及有关图纸资料。
1) 现场勘测
2) 确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向。
3 ) 负荷计算( 【微分享】施工现场临时用电负荷计算详解,内含实例 )
4) 选择变压器、 设计配电系统( 【微分享】现场临电变压器容量选择、配电系统设计、电缆选型以及配电箱结构设计 )
6) 设计接地与防雷装置
7) 绘制电气平面图、立面图和系统图
8) 确定防护措施
9) 施工用电安全用电技术措施及电气防火措施
1) 根据总平面图进入施工现场勘探,了解建筑物所在的位置,待建工程与已建工程的关系,测绘地形、地下有无上下水管线或其它管线。 有无外电架空线路,了解清楚外电线路电压等级及距建筑物的安全距离,确定电源变压器位置,电源进线位置,总配电室位置。
2) 根据施工总平面图中新建工程单 体数量、机械设备布置、加工车间布置(钢筋加工、木工加工等),职工宿舍、办公室位置,确定总配电柜内供电回路,分配电箱数量、开关箱数量及移动配电箱数量,同时根据设备、照明情况确定分配电箱回路数。统计用电机械设备台数、容量并汇总(有桩基工程可根据实际用电设备容量考虑)。
3) 根据施工总平面布置图初步确定,总配电室、分配电箱、开关箱位置及电缆线路走向并根据勘测情况初步确定电缆敷设方式(直埋、电缆沟、穿保护管等)。
4) 现场勘测这步工作对施工组织设计的编制非常重要,是施工临时用电编制的关键,也是保证用电安全、可靠、满足施工需要减少投资和重复工作的关键,必须引起高度重视。
1)
根据电源的实际情况和当地供电部门的意见,确定电源进线路径及线路敷设方式。
(此部分基本由业主完成)
2)
总配电箱设置时要靠近电源、分配电箱设置应在用电设备或负荷相对集中的地方。分配电箱与开关箱距离不应超过30米。
3)
线路走向设计时,架空时尽量设在道路一侧,同时要考虑与其它设备的安全距离。埋地时,应考虑地下情况,同时做好过路及进入地下和从地下引出等处的安全防护。
1)
当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。
2) 采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统
3) PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
4)
施工现场的接地及防雷主要为重复接地及防直击雷。
1)
施工现场需要考虑防直击雷的部位主要是塔式起重机、物料提升机、外用电梯等高大机械设备及钢脚手架、在建工程金属结构等高架设施,其防雷按三类防雷。
2)
北京年平均雷暴日35.6天,高度在32米以上的机械设备及高架设施,并且在相邻建筑物、构筑物的防雷保护范围以外,应做防雷装置。
3)
对于塔吊来说,由于其臂长,而且在使用中回转运动,在任何情况下均应设置防直击雷,其塔顶和臂架可作为接闪器,不需另装避雷针;其机体可做引下线,接地体可与PE线重复接地共用,接地电阻不大于10欧。防雷保护范围可参照JGJ46-2005的附录B。
1)
在TN-S系统中除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。
一般施工现场实际设置时在总配电箱、分配电箱设置重复接地装置,开关箱距分配电箱距离较长时应设置重复接地装置。
2)
重复接地极应采用ф50*4钢管长2500MM,一根或二根垂直打入地下其间距为5000MM,焊接符合规范要求。最好利用建筑物内自然接地体作重复接地。
4)
重复接地装置设置时其接地线应采用截面不小于10MM2黄绿双色线加PVC保护管进入配电箱,并接在配电箱内PE接零排上。
平面图应画出总、分配电箱的位置,布线的方式、走向、导线的规格、尺寸,如条件允许还应画出所有的用电设备、电气设备的具体位置。接线系统图应标明电气控制设备的型号、规格和电气线路的型号、规格。立面图在高层建筑配电时使用。
注意:临电平面图,由于他的暂设性及移动性, 我们的常规作法平面图一般只标注至二级配电箱。
参见JGJ46-2005第4章,主要注意几个 最小距离
1)
在建工程的周边与架空线路的边线之间的最小安全距离
2)
施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离
4)
施工现场开挖沟边缘与外电埋地电缆沟边缘之间的距离
1)
消防泵电源电缆必须从现场配电总开关上口接出,不得接在下口。
3)
楼层照明灯具高度必须大于2.5m。l楼层配电箱必须安放在干燥通风的部位。
4)
工地所有配电箱都要标明箱的名称、所控制的各线路称谓、编号、用途等。
5)
配电箱及开关箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道,不要在箱旁堆放建筑材料和杂草、杂物。
6)
为了在发生火灾等紧急情况时能保证现场照明不中断,配电箱内的动力开关与照明开关必须分开使用。
7)
开关箱应由分配电箱配电。注意开关箱内的用电设备不可一闸多用,每台设备应有各自的开关箱,严禁一个开关电器控制两台以上的用电设备(含插座),以保证安全。
8)
开关箱内的开关电器的额定值与动作整定值应与用电设备相匹配。
1)
配电箱、开关箱应有配电箱名称、编号、责任电工名称、分路标记(回路名称)。
3)
配电箱、开关箱项目部每七天检查一次,并填定记录。专业电工必须持证上岗,每天使用前对配电箱、开关箱进行一次检查。电工检查、维修时必须其前一级配电箱相应的电源隔离开关分闸,并悬挂停电标志牌同时要求电工必须使用绝缘用具。
5)
施工现场停电一小时以上应将动力开关箱断电上锁。配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁。
7)
配电箱、开关箱内的电器配置不得随意改动,熔体更换时严禁用不符合原规格的熔体代替(铜丝等)。
2)
外用电梯所经过的各楼层出料口处,应设置机械或电气联锁装置的防护门。外用电梯所经过的各楼层出料口处,应设置机械或电气联锁装置的防护门。
3)
电梯和井架必须按要求设置上、下极限位置限位开关,并保证每天使用前必须对行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构和制动器等进行空载检查,正常后方可投入使用,检查时必须有防坠落措施。
1)
电焊机必须设置专用移动配电箱,电焊机电缆长度不应大于5M,电源进线处必须设置防护罩。
2)
电焊机应放置在防雨干燥和通风良好的地方,焊接现场不得有易燃、易爆物品。
3)
电焊机二次线必须使用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30M
6)
电焊机保护接零必须到位,接线必须由专业电工接线。
7)
小型移动设备必须设置专用移动配电箱,必须使用插头。严禁使用移动电源电缆盘、移动电源过线板等移动电源。
8)
小型设备的保护接零必须按规范要求到位,Ⅰ、Ⅱ类用电设备必须作保护接零并按规范要求设置漏电断路器,Ⅲ类用电设备可不作保护接零,但必须设置漏电断路器。
9)
小型移动设备电源电缆必须使用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆。小型设备必须完好并对其检查确认合格后方可使用。
10)
手持式电动工具使用时,必须按规定穿、戴绝缘防护用品。
电气防火措施
1)
合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠保护。
2 )
在电气装置和线路周围不准堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。
3 )
在电气装置相对集中的场所,如变电所、配电室、发电机室等配置绝缘灭火器,并禁止烟火。
4 )
加强电气设备相间和相一地间绝缘,防止闪烁。
2 )
建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制并设置禁止烟火标志。
3 )
建立电气防火教育制度,经常进行电气防火知识教育和宣传,提高各类用电人员电气防火自觉性。
4 )
建立电气防火检查制度,发现问题及时解决处理。
1 )
施工组织设计时应根据设备用电量正确选择截面,从理论上杜绝线路超负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。
2 )
—导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器做短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敖绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。
3 )
电气操作人员要认真执行规范,线头连接要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。
4 )
配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行检修制度。现场中的电动机严禁超载使用及“带病”作业,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。
5 )
施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30CM,室内不准使用功率超过60W的灯炮,严禁使用床头灯。
6 )
使用焊机要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。
7 )
施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。
8 )
存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备, 敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。
9 )
配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。
10 )
设有消防设施的施工现场,消防泵的电源要由总箱引出专用回路供电,而且此回路不得设置漏电保护器,当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。
11 )
施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍,防火领导小组
1)
临时设施的布置与设计,应考虑冬季利用日照并避开主导风向,夏季利用自然通风。主朝向宜选择本地区最佳朝向或接近最佳朝向。
2)
临时设施应采用由高效保温材料制成的复合墙体和屋面,以及密封保温隔热性能好的门窗。
3)
临时设施应提高空调装置的运行效率,规定合理的温、湿度标准,温、湿度标准应符合北京市的相关规定。
4)
照明器具宜选用节能型器具,在满足照度的前提下,功率密度值办公室照明不得大于10W/m2,宿舍照明不得大于6W/m2,仓库照明不得大于4W/m2;
1)
施工机械设备应建立按时保养、保修、检验制度;
3)
220V/380V单相用电设备接入220/380V三相系统时,宜使用三相平衡;
建设工程施工对能源消耗的管理与监督应符合下列规定:
1)
施工现场应制订节能措施,提高能源利用率,对能源消耗量大的工艺必须制定专项降耗措施。
5)
建设工程施工现场尽可能利用太阳能等可再生能源的利用。
1)
项目应每月检查一次,公司级别应每季度检查一次。