1.在既有建筑上安装户用分布式光伏系统需要另行布线吗?如何和家中已有的电气系统连接? 光伏系统的线路分为直流部分和交流部分,这两部分线路是需要单独布线的。交流部分要与电网进行连接,并网点设在用户侧电表位置,最终与用户家中已有电气系统连接。 2.设计工程师在根据客户要求进行系统设计时,需要客户提供哪些资料? 系统设计时需要客户提供的资料分为必选项和可选项两部分。必选项部分包括项目安装地点、建筑周围环境、建筑建设年份、屋顶类型、屋顶载荷、接入电压等级和屋顶照片等。可选项部分包括平均每月用电需求、屋顶结构、
1.在既有建筑上安装户用分布式光伏系统需要另行布线吗?如何和家中已有的电气系统连接?
光伏系统的线路分为直流部分和交流部分,这两部分线路是需要单独布线的。交流部分要与电网进行连接,并网点设在用户侧电表位置,最终与用户家中已有电气系统连接。
2.设计工程师在根据客户要求进行系统设计时,需要客户提供哪些资料?
系统设计时需要客户提供的资料分为必选项和可选项两部分。必选项部分包括项目安装地点、建筑周围环境、建筑建设年份、屋顶类型、屋顶载荷、接入电压等级和屋顶照片等。可选项部分包括平均每月用电需求、屋顶结构、CAD图纸、屋顶表面情况、电表箱照片等。当然,可选项部分填写得越详细,越有助于更加合理地进行优化设计,更好地提高发电量。
3.系统建好之后会由何单位去验收?验收时主要关注哪些地方?
国家能源主管部门鼓励地市级或县级能源主管部门结合当地实际,建立与并网接入申请、并网调试和验收、电费和补贴发放与结算等相结合的分布式光伏发电项目备案、竣工验收等一站式服务体系,简化办理流程,提高管理效率。验收时主要由项目业主和电网企业组织开展,重点关注并网电性能、工程的建设质量、组件认证、逆变器认证与技术参数、防雷接地、消防安全、组件防火认证等内容。
4.安装过程是怎么进行的?
户用分布式光伏系统的安装过程是:基础的安装,支架的安装,组件的安装,逆变器等电器设备的安装,连接线路的安装,电网接入系统及计量装置的安装。
5.户用分布式光伏系统与建筑结合时如何满足建筑隔热隔音的要求?是否会影响室内采光?
(1)采用不同玻璃材质和结构控制隔热和隔音。户用分布式系统设备户内型的噪声应不大于65分贝,户外型的噪声由用户和制造厂协议确定,满足广大用户的需求。与建筑结合时可设计隔音与隔热层,满足不同用户个性化需求。
(2)采用不同的电池片及组件排布方式来调整透光率。分布式与建筑结合时会留出采光区域,不会影响室内采光。
6.什么是双向电表?为什么需要双向电表?
双向计量电能表就是能够计量用电和发电的电能表。功率和电能都是有方向的,从用电的角度看,耗电的算为正功率或正电能,发电的算为负功率或负电能,该电表可以通过显示屏分别读出正向电量和反向电量并将电量数据存储起来。
安装双向电表的原因是由于光伏发出的电存在不能全部被用户消耗的情况,而余下的电能则需要输送给电网,电表需要计量一个数字;在光伏发电不能满足用户需求时则需要使用电网的电,这又需要计量另一个数字,普通单块电表不能达到这一要求,所以需要使用具有双向电表计量功能的智能电表。