土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 暖通空调系统过滤器目数孔径选择及对应表

暖通空调系统过滤器目数孔径选择及对应表

发布于:2023-01-09 14:17:09 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]

目前很多设计人员仅在水泵进口设置过滤器,而在其他位置不设置过滤器,并且在过滤器前后均不加压力表,以下是相关规范对设置过滤器的规定,望在今后设计中最好设置过滤器。

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015)9.10.5中第二条,《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)中8.6.4第二条中均明确“水泵或冷水机组的入口管道上应设置过滤器或除污器”。在解释条文中是这样说的:“为了避免安装过程的焊渣、焊条、金属碎屑、砂石、有机织物以及运行过程产生的冷却塔填料等异物进入冷凝器和蒸发器,宜在冷水机组冷却水和冷冻水入水口前设置过滤孔径不大于3mm的过滤器。对于循环水泵设置在冷凝器和蒸发器入口处的设计方式,该过滤器可以设置在循环水泵进水口”

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)中8.5.22::“冷水机组或换热器、循环水泵、补水泵等设备的入口管道上,应根据需要设置过滤器或除污器”;

条文解释中是这样说明的:“设备入口除污要求。设备入口需除污,应根据系统大小和设备的需要确定除污装置的位置。例如系统较大、产生污垢的管道较长时,除系统冷热源、水泵等设备的入口外,各分环路或末端设备、自控阀前也应根据需要设置除污装置,但距离较近的设备可不重复串联设置除污装置。”

《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调·动力》:

5. 9. 6 冷水机组、换热器、水泵、电动调节阀等设备的入口管道上,应安装过滤器或除污器,且宜优先选用除污器;各设备相距不远时可不重复设置。过滤器孔径宜如下确定:

水泵进口:4mm;

空气处理机组和新风机组进口:2.5mm;

风机盘管进口:1.5mm。

一般DN15--DN150过滤器分为60目、80目、100目三种常用滤网规格,60目-80目均可用在热力入口装置处。准确地说,筛目为“60目”的孔径是0.25mm。

国家标准图04K502上规定热力入口处供水管装两个过滤器,第一个孔径3.0mm,第二个60目(孔径0.75mm),回水管上装一个60目的过滤器。

总热力入口的供水管上应设置两级过滤器,一级应为3.0mm孔径的粗过滤器,二级宜为60目的精过滤器,回水管上应设置不小于60目的过滤器。入户装置的过滤器不低于60目。

L02N907《集中采暖住宅分户热计量系统设计与安装》

复杂的说就是根据水质报告选目数,但是通常没人出水质报告,常规目数的过滤器就行,目数多了容易堵,目数少了过滤不好,过滤器只是最常见的一种过滤装置,对于空调水主要是焊渣,可以加快速除污器,对于冷却水就是加 ...

其实这东西只运行初期有用,以后就没有什么用处了,徒增加运行阻力。

因此建议,按管径选型,过滤直径小一点,取1.5mm,反复清洗并运行过一段时间后,拆除滤网。

工程系统Y型过滤器推荐孔径:

用在水泵前:≈4mm

用在冷水机组前:3~4mm

用在空调机组前:2.5~3mm

用在风机盘管前:1.5~2mm

水过滤器:

板式热交换器的传热效率高,可在很小的温差(0.5~1.0℃以上)下进行热交换, 所以在空调系统中应用较多。但有个值得注意的问题是板交前必须设置水过滤器,且水过滤器的滤网要满足必要的细度,宜大于60目。不少工程因水过滤达不到要求,板交受堵,加上水流量偏大,使水阻增大,如某工程板交前水过滤器滤网较粗,致使板交前水压0.35MPa、板交后只有0.07MPa了,阻力损失高达0.28MPa,板交后仅0.07MPa,如何能完成系统的正常循环呢?

板式热交换器受堵与水系统冲洗是否得当也有关,系统冲洗必须隔断空调设备(包括板交)进行,在供回水干管间增加临时旁通管,在反复冲洗供回水干管后,才能结合空调设备再进行冲洗。

SHT3411-2017《石油化工泵用过滤器选用、检验及验收》

滤网规格及技术要求按规定《工业用金属编制方孔筛网》GB5330-2003

根据泵的结构形式及输送要求,确定滤网的目数,当泵输送介质无特殊要求时,可采用30目滤网;

粘度大的介质,目数要少…如果目数多了,阻力大,泵开不动,关键是有效面积。

一般情况下泵入口过滤器有20目、40目、60目。

筛网目数:

1.目是指每平方英吋筛网上的空眼数目,50目就是指每平方英吋(1英寸×1英寸即25.4mm×25.4mm)上的孔眼是50个,500目就是500个,目数越高,孔眼越多。除了表示筛网的孔眼外,它同时用于表示能够通过筛网的粒子的粒径,目数越高,粒径越小。

2.粉体颗粒大小称颗粒粒度。由于颗粒形状很复杂,通常有筛分粒度、沉降粒度、等效体积粒度、等效表面积粒度等几种表示方法。筛分粒度就是颗粒可以通过筛网的筛孔尺寸,以1英寸(25.4mm)宽度的筛网内的筛孔数表示,因而称之为“目数”。目前在国内外尚未有统一的粉体粒度技术标准,各个企业都有自己的粒度指标定义和表示方法。在不同国家、不同行业的筛网规格有不同的标准,因此“目”的含义也难以统一。

目前国际上比较浒用等效体积颗粒的计算直径来表示粒径。以μm或mm表示。

下表为我国通常使用的筛网目数与粒径(μm)对照表。微米概念: 微米是长度单位,符号[micron],读作[miu]。1微米相当于1米的一百万分之一(此即为「微」的字义)。换算关系:

1 000 000 皮米(pm)= 1 微米(μm)

1 000 纳米(nm) = 1 微米(μm)

0.001 毫米(mm) = 1 微米(μm)

1000毫米(mm) = 1 微米(μm)

图片

筛网的目数是指物料的粒度或粗细度,一般定义是指在1英寸×1英寸(25.4mm×25.4mm)的面积内有多少个网孔数,即筛网的网孔数。物料能通过该网孔即定义为多少目数:如200目,就是该物料能通过1英寸×1英寸内有200个网孔的筛子(查看[表1]目数对照表)。以此类推,目数越大,说明物料粒度越细,目数越小,说明物料粒度越大。

目数对照表(孔径、粒度与目数换算)

图片

安装方向:

Y型过滤器在使用蒸汽、气体、液体时,安装方向也略有不铜:

图片

1.蒸汽或气体管道:滤网朝水平方向;

2.液体管道:滤网朝下安装;

3.垂直安装:根据过滤器安装指向。

安装方式:

1.Y型过滤器的安装应按生产厂提供的产品样本和安装说明中所示的流向及推荐安装方式、安装要求等进行。

2.Y型过滤器上下游可根据工艺生产的需要设置压差计或压力表,以判断堵塞情况,并应按工艺需要配置反吹清洗管道。

3.管道配管时应考虑永久和Y型的安装和拆除的方便。

4.管道过滤器对管道设计要求。

5.装有Y型过滤器的管道在工作时可分为间断操作与连续操作。

间断操作时,在Y型过滤器前后设置切断阀,以便清理过滤器。

连续操作时,对永久性过滤器需设置并联的两套过滤器,分别在过滤器前后设置切断阀(线隙式过滤器除外)。

所谓目数,是指物料的粒度或粗细度,一般定义是指在1英寸*1英寸的面积内有多少个网孔数,即筛网的网孔数,物料能通过该网孔即定义为多少目数:如200目,就是该物料能通过1英寸*1英寸内有200个网孔的筛网。以此类推,目数越大,说明物料粒度越细,目数越小,说明物料粒度越大。

筛孔尺寸:4.75mm ― 标准目数:4目

筛孔尺寸:4.00mm ―标准目数:5目

筛孔尺寸:3.35mm ―标准目数:6目

筛孔尺寸:2.80mm ―标准目数:7目

筛孔尺寸:2.36mm ―标准目数:8目

筛孔尺寸:2.00mm ―标准目数:10目

筛孔尺寸:1.70mm ―标准目数:12目

筛孔尺寸:1.40mm ―标准目数:14目

筛孔尺寸:1.18mm ―标准目数:16目

筛孔尺寸:1.00mm ―标准目数:18目

筛孔尺寸:0.850mm―标准目数:20目

筛孔尺寸:0.710mm―标准目数:25目

筛孔尺寸:0.600mm―标准目数:30目

筛孔尺寸:0.500mm―标准目数:35目

筛孔尺寸:0.425mm―标准目数:40目

筛孔尺寸:0.355mm―标准目数:45目

筛孔尺寸:0.300mm―标准目数:50目

筛孔尺寸:0.250mm―标准目数:60目

筛孔尺寸:0.212mm―标准目数:70目

筛孔尺寸:0.180mm―标准目数:80目

筛孔尺寸:0.150mm―标准目数:100目

筛孔尺寸:0.125mm―标准目数:120目

 筛孔尺寸:0.106mm―标准目数:140目

筛孔尺寸:0.090mm―标准目数:170目

筛孔尺寸:0.0750mm―标准目数:200目

筛孔尺寸:0.0630mm―标准目数:230目

筛孔尺寸:0.0530mm―标准目数:270目

筛孔尺寸:0.0450mm―标准目数:325目

以上是美国标准(也是我国标准)。

本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:暖通空调系统过滤器目数孔径选择及对应表

相关推荐:

怎么选择空调袋式过滤器





全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 389 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷系统维修方法

制冷系统发生了故障,一般不可能直接看到故障的部位发生在哪里,也不可能将制冷系统的部件一一分解和解剖,只能从外表检查,找出运行中的反常现象,进行综合分析。 在检查中一般都通过看、听、摸来了解系统的运行状态。 当系统的运行压力和温度超出正常范围时,除了室内、外环境温度恶化外,否则必存在问题,这是判断故障根源的重要依据。 制冷系统压力和温度的检测: (1) 制冷系统的压力概念 制冷系统在运行时可分高、低压两部分;

回帖成功

经验值 +10