中央新风系统的安装
呆呆狗勾
2023年01月10日 10:24:37
只看楼主

新风进口与排风出口应保持距离,防止气流短路;当进排风口在同侧时,排风口宜高于进风口6m,进排风口在同侧同一高度时,其水平距离不宜小于10m,中央新风入口应保证空气新鲜,且进风口的下缘距室外地坪不宜低于2m,且新风入口应低于排风口; 室内送、排风管道的走向尽量沿墙体,以尽量减少对原房屋结构的影响,且室内送、回风口之间的距离宜大于3m; 室外进风口需要保温,主要是防止结露; 全热交换器维护空间,需预留400*400mm以上检修口; 

新风进口与排风出口应保持距离,防止气流短路;当进排风口在同侧时,排风口宜高于进风口6m,进排风口在同侧同一高度时,其水平距离不宜小于10m,中央新风入口应保证空气新鲜,且进风口的下缘距室外地坪不宜低于2m,且新风入口应低于排风口;


室内送、排风管道的走向尽量沿墙体,以尽量减少对原房屋结构的影响,且室内送、回风口之间的距离宜大于3m; 室外进风口需要保温,主要是防止结露;


全热交换器维护空间,需预留400*400mm以上检修口; 室内送、排风管禁穿梁,需要从梁下过,现在很多厂家有专门的新风过梁器。


六、住宅新风系统的维护


住宅新风系统的维护很简单,主要是清理过滤网,过滤网堵塞对新风量将有很大影响。安装新风主机时应留有检修口以方便过滤网更换等。对热回收式新风机组还要考虑每半年或1年要取出热交换器清扫一下,以避免回收效率降低。检修口的另外目的是在风机电机发生损坏时可以更换。一般检修口的尺寸是400×400mm。

新风机组是提供新鲜空气的一种空气调节设备。新风机组在功能上按使用环境的要求可以达到恒温恒湿或者单纯提供新鲜空气。新风机组的工作原理是在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到室内,在进入室内空间时替换室内原有的空气。

新风机组怎样来选型?什么情况下采用新风机组、什么情况下采用风机盘管?

新风机组采用的风机为双进风离心风机,经过严格的动静平衡试验,运行平稳;风机轴承采用密闭性滚球轴承,预先加有润滑油及自动调心和自动自锁、止推等功能。正常使用可免保养。

那么采用什么样的新风机组更为适合呢?这要从以下四几方面去考虑:

一、采用落地式新风机组,便于管理,但占用一定的有效空间,不过由于将空调箱安装在一个机房内,通风管道对各个房间进行空气调节,新风机组的噪声不会传到室内,对降低室内的噪声非常有益;采用吊顶式新风机组可以节省有效空间,但不便于维护,并且会产生噪声。

二、采用吊顶式新风机组也有大小的考量,采用大的吊顶式新风机组数量少,可减少维护量,但噪声大;采用小吊顶式新风机组噪声低,但是由于数量的增加,会使以后的维护量增加。那么,到底采用什么样的空调箱更为合适呢?这主要根据实际情况来定。


三、如果采用吊顶式新风机组,应尽量选用通风量约5000m3/h的新风机组,因为吊顶式新风机组大都安装在室内,如果风量过大,新风机组自身所产生的噪声较大,会影响新风机组附近人员的正常工作。如果新风机组选用过小,会使新风机组的数量过多,增加系统的投资以及系统的故障率。当然,对于某一区域复杂新风的新风机组要根据实际情况进行选择。

四、另外,在设计时,如果选用室内吊顶式新风机组,应尽可能增加风道的截面积,降低空气流速,从而减小风道的阻力,这对降低新风机组的噪声非常必要的。

因为所选新风机组的出风量根据冷负荷确定的,一般说来是不能改变的。加大风道截面积后,空气在风道内的流动速度降低,流动阻力相应地下降,从而降低了空气在风道内的流动阻力。这样在选择新风机组出口静压力时,就可选小一些。


一、定义和目的

通风即利用自然或机械的手段将室内空气和外界空气进行交换,故也称“换气”,通风换气可达到以下几个目的:满足人体的呼吸(以CO2浓度作为指标);有害物质、烟、臭气等的排出;热量的排出;燃烧空气的补充。当进行通风换气设计时,考虑节能性,应选择最小的外部空气量进行适当的设计

二、通风换气的分类

除了以上按照不同通风方法进行分类以外,还可以将通风换气分为局部换气和全面换气。局部换气是对发生污染的局部进行换气,适用于污染源固定的污染场所,比如像厨房、工厂、实验室等这类的地方。全面换气是随着全体空气的更换对室内空气的污染浓度进行稀释的一个过程,它适用于污染源分散或不固定而无法采用局部排风的情况,比如像办公室、工厂、仓库、集会所等这类地方。

三、通风换气的方法

通风包括自然通风、机械通风或自然通风与机械通风联合使用等多种方法。暖通南社微信课件多次提到。

1、自然通风:利用自然风所产生的压力差和通过建筑物内外的温度差产生的浮力进行换气。当因自然换气比起机械换气来讲能力较小,又会受到自然界的影响,所以有时达不到所期待的效果。

2、机械通风:利用送风机或排风机等机械力量将室内的空气进行强制性的更换,如果进行了合理的换气设计,便可以达到理想的换气目的。当决定了换气方式时,应该注意设计房间和邻室产生的压力差。为了防止被污染空气的流入,要注意换气方式和风量平衡,也就是说为了避免污染度较高的房间里的气体流入外界,送风量应小于排风量,以保证房间负压;当要求洁净的房间,周围环境较差时,送风量应大于排风量,以保证房间正压。

四、机械通风的方式

根据通风动力应用方式的不同,机械通风可分为三种。

方式一:给气和排气均利用机械力量。此种方式对于房间的送风量和排风量都可以进行很好的控制,从而可以保证室内的风量平衡或控制房间处于正压或负压状态。全热交换器即为此种方式。

方式二:利用机械力量,自然排风。此时室内一般都出于正压状态。热泵型全新风机即为机械给气,如要保证室内的风量平衡,在进行全新风设计时,一般都另外需要考虑设置排风风机。

方式三:利用机械力量,自然给风。此种方式一般应用在卫生间、病房等需要负压状态的场所。

本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:中央新风系统的安装

相关推荐:

中央新风系统安装:这8个问题你要懂




免费打赏

相关推荐

APP内打开