关于TT系统,《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019有如下规定:当保护电器采用剩余电流动作保护电器RCD时,其动作特性应符合下式要求: Ra.I△n ≤50V (1) 式中:R a ――外露可导电部分的接地极和保护接地导体的电阻之和(Ω); I △ n――RCD的额定剩余动作电流(A)。
关于TT系统,《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019有如下规定:当保护电器采用剩余电流动作保护电器RCD时,其动作特性应符合下式要求:
Ra.I△n ≤50V (1)
当保护电器采用过电流保护电器时,其动作特性应符合下式要求:
Zs .Ia ≤Uo (2)
式中:Z S ――故障回路的阻抗,(包括电源、电源至故障点的相导体、外露可导电部分的保护接地导体、接地导体、电气装置的接地极和电源的接地极在内的阻抗)(Ω);
由于TT系统故障电流比较小,公式2难以满足,通常采用公式1,即采用RCD保护。
早在二十多年前的标准规范上就已经有第一个公式,基本没有变化。在 全国建筑物电气装置标准化技术委员会第四届第五次会议 上,施耐德万高陈锡良讲到该公式,并举例说明,具体如下:
这个示例挺好,说明几个问题:
1、RCD保护不是都是30mA
TT系统中,此保护为系统保护。通过计算,可以是300mA,也可以是3A,这些都是正常的。
2、RCD的三大用途
RCD可以用于人身保护、免遭电击;也可以用于防火,通常为300mA;还可以用于系统保护,如上例。而终端配电回路往往还要考虑30mA的保护人身安全的电击防护。
3、TT系统设置RCD保护是针对全系统而言
TT系统都要满足上述公式的要求。因此,上下级之间的RCD需要配合。通常采用额定动作电流的极差和延时来获得选择性保护。
请点击阅读: 实用RCD上下级间选择性配合 !
4、负荷侧接地
负荷侧接地可以单独接地,也可以一组用电设备共用一个接地。但是终端回路的保护和接地要相对应。
5、TT系统的范围
可以整个低压系统采用TT系统,也可以在TN系统中采用局部TT。