节流机构是制冷系统中最重要的部件之一,节流机构与系统其他主要部件的良好匹配是改善系统运行并适应系统负荷变化的基础。 电子膨胀阀(exv)作为节流元件在大型压缩式制冷装置(如风冷冷水机组、水冷冷水机组、屋顶式空调器等)中得到广泛应用。精确控制、信号反馈是电子膨胀阀的优点。此外,使用电子膨胀阀的系统在停机后,可以通过适当的控制使机组高、低压平衡,或完全关闭电子膨胀阀, 起到截止阀的作用。 电子膨胀阀选型模型:
首先,需了解电子膨胀阀在系统中的位置和作用(见图1)。
电子膨胀阀用于系统中,起到节流的作用。通过控制器感知到的相关信息,对系统进行精确控制。
对于给定的系统,选择合适的电子膨胀阀可以用以下步骤:
1.对制冷剂在电子膨胀阀及系统内的流动,搭建适当的系统模型。
2.选择运行图上的点,作为计算对比点。例如额定点和系统运行边界点。
3.根据系统模型计算出系统制冷剂流量以及饱和蒸发温度,冷凝温度和电子膨胀阀前后压降等数据,用于电子膨胀阀的选型。
电子膨胀阀选型分析:
首先,需要知道电子膨胀阀的能力,也就是它的适用范围。
由于多数电子膨胀阀都由步进装置驱动。了解电子膨胀阀的运行步数与能力之间的关系至关重要。
本例中选用某型号电子膨胀阀为例。我们可以看到:电子膨胀阀都有一定的精确控制范围,一般情况下,这个范围从10%到100%。如果超出了这个范围,电子膨胀阀的控制将受到很大的影响,即不能精确控制。
那么如何确定电子膨胀阀的能力呢?
首先需要确定该电子膨胀阀适用于什么制冷剂,对于不同的制冷剂,同一个电子膨胀阀表现出来的能力会有很大的差异。从上图中,可以发现,对于同一个电子膨胀阀,使用R410A表现出来的能力最大;而对于R134a和R124等制冷剂系统,电子膨胀阀的能力将有很大的下降。
其次,需要了解那些因素影响电子膨胀阀的选择。
1)电子膨胀阀进口的液体制冷剂温度;
2)饱和蒸发温度;
3)电子膨胀阀两端的压降;
4)静态过热度设定值;
5)过热度的改变量。
知道了这些因素后,才能进入具体的计算。
再有,必须了解电子膨胀阀的压力适用范围,即MOP。对于高压制冷剂如R410A, MOP是选择电子膨胀阀时的障碍。只有满足了基本MOP的要求,才能进入到备选行列。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:机组设计中电子膨胀阀的选择
相关推荐: