各位前辈,谁能帮忙看一下热负荷这样换算是不是错的
穿越2023
穿越2023 Lv.2
2023年01月13日 12:15:46
来自于采暖供热
只看楼主

估算热负荷:估算采暖负荷为320万m2×45W/m2=144MW 估算项目采暖年耗气量: 140MW×18小时×120天×3600=1088640GJ 折合标煤:1088640GJ×0.03412=37144.4tce(标煤当量,7000大卡) 折合年天然气用量为37144.4/12.143=3058.9万方,本项目选取锅炉效率为96%,本项目天然气实际使用量为3058.9/0.96=3186.35万方。


估算热负荷:估算采暖负荷为320万m2×45W/m2=144MW

估算项目采暖年耗气量:

140MW×18小时×120天×3600=1088640GJ

折合标煤:1088640GJ×0.03412=37144.4tce(标煤当量,7000大卡

折合年天然气用量为37144.4/12.143=3058.9万方,本项目选取锅炉效率为96%,本项目天然气实际使用量为3058.9/0.96=3186.35万方。



上面的MW换算GJ是不是有问题?为什么要乘3600呢?这个0.03412是系数吗?还有12.143是标煤折算天然气的系数吗?


免费打赏
阿巅2019
2023年01月17日 10:25:10
2楼

很好的学习资料,值得学习和收藏

回复

相关推荐

APP内打开