门窗掩口尺寸、构造尺寸、实际尺寸 (门窗)洞口标志尺寸、构造尺寸、构造缝隙规范详解 门窗有两种安装方式:干法安装和湿法安装 干法安装:是指墙体门窗洞口预先安置附加金属外框并对墙体缝隙进行填充、防水密封处理,在墙体洞口表面装饰湿作业完成后。将门窗固定在金属附框上的安装方法。 湿法安装:是指将门窗直接安装在未经表面装饰的墙体门窗洞口上,在墙体表面湿作业装饰时对门窗洞口间隙进行填充和防水密封外理的安装方法。
干法安装:是指墙体门窗洞口预先安置附加金属外框并对墙体缝隙进行填充、防水密封处理,在墙体洞口表面装饰湿作业完成后。将门窗固定在金属附框上的安装方法。
湿法安装:是指将门窗直接安装在未经表面装饰的墙体门窗洞口上,在墙体表面湿作业装饰时对门窗洞口间隙进行填充和防水密封外理的安装方法。
门窗洞口和门窗的宽、高构造尺寸,应根据门窗与洞口之间不同安装形式、安装方法(干法安装应考虑附框尺寸;湿法安装应考虑门窗框与洞口之间的填塞缝隙)以及洞口墙体表面装饰层材料尺寸和门窗安装构造缝隙尺寸确定,现介绍门窗中的几个常用尺寸。
《建筑门窗洞口尺寸协调要求》GBT30591-2014
K应满足:为装饰面层(含保温、防水层)厚度之和,且应满足掩口尺寸K不大于5mm
二、门窗标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸、 门窗安装构造缝隙
《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T 5824-2021
(1)门窗洞口定位线
门窗洞口宽,高
标志尺寸的位置线
,即协调门窗与洞口之间相互位置的基准线,如图1、图2中 所示 定位虚线。
门窗洞口(宽度、高度)标志尺寸,用以标注门窗洞口水平和垂直方向
定位线之间的垂直距离
,简称门窗洞口标志宽度(B)、标志高度(A)尺寸,单位为毫米,如图1至图3所示。
构造尺寸是建筑制品、建筑构配件的
设计尺寸
,
一般情况下,构造尺寸加上预留的缝隙尺寸或减去必要的支撑尺寸等于标志尺寸。
门窗
洞口
宽
、高构造尺寸是指门窗洞口宽度、高度的
设计尺寸 ,即洞口的净宽(B1)净高(A1)尺寸。
门窗
宽、高构
造尺寸 是指 门窗宽度、高度的
设计尺寸
,是指门窗外形的宽度(B2)、高度(A2)尺寸。
实际尺寸是建筑制品、建筑构配件的实有尺寸。实际尺寸与构造尺寸的差值,应为允许的建筑 公差数值 。
(5)门窗安装构造缝隙
门窗安装构造缝隙尺寸为门窗宽、高 构造尺寸 和门窗洞口宽、高构 造尺寸 分别与洞口宽、高 定位线之间 装配空间尺寸的总称,符号为 J ,如图1至图3。