对于走道和空间净高不大于3m的区域等情况,排烟口可能置于储烟仓以下,排烟时必然会抽吸到新鲜空气,此时限制排烟口最大排烟量无实际意义。
每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量,最大允许排烟量应按《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.6.14条的规定计算确定。最大允许排烟量是指每个排烟口允许排出的最大排烟量,因为当排烟口风量大于该值时,排烟口下的烟气层被破坏,新鲜空气与烟气一起排出,导致有效排烟量的减少,同时也不利于排烟口的均匀设置。
鉴于此,对于走道和空间净高不大于3m的区域等情况,排烟口可能置于储烟仓以下,排烟时必然会抽吸到新鲜空气,此时限制排烟口最大排烟量无实际意义。对于这类排烟口置于储烟仓以下的场所,没必要要求“每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量”,只需控制排烟口的风速即可(排烟口的风速不宜大于10m/s)。
注:以上观点仅供参考,有地方标准的应以地方标准为依据。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
某商场防排烟
https://ziliao.co188.com/d222659.html
知识点:排烟口最大允许排烟量的探讨
0人已收藏
0人已打赏
免费6人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.37 万条内容 · 726 人订阅
阅读下一篇
防排烟系统-计算风量、设计风量的区别及应用在风机的设计选型及风管风口的规格计算中,风机选型风量不应小于设计风量,风管、风口的规格应根据计算风量确定。 根据规范要求,机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍,排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。 设计风量不应小于计算风量的1.2倍,是充分考虑了实际工程中风管(道)的漏风与风机制造标准中允许风量的偏差等各种风量损耗的影响,是为了保证系统效能。 综上,在风机的设计选型及风管风口的规格计算中,风机选型风量不应小于设计风量,风管、风口的规格应根据计算风量确定。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,学习了,学习才能强国~~
回复 举报