关于受拉钢柱的外露刚接柱脚地脚螺栓计算
bnanna
bnanna Lv.2
2023年01月19日 17:33:14
只看楼主

外露刚接柱脚地脚螺栓设计时,我们往往参照《钢结构连接节点设计手册》第二版中第291页8-85。在MTS、世纪旗云等软件也往往参照此内容进行。但此方法前提条件是柱受压。当钢柱受拉时,用此方法是不适用的。在MTS软件说明书中也明确说明,如图所示。 在《石油化工钢结构冷换框架设计规范》SH/T 3007-2012中7.6.3条分别了提供了拉弯和压弯时地脚螺栓的计算方法。其中压弯的计算方法也是我们常用的方法,与

外露刚接柱脚地脚螺栓设计时,我们往往参照《钢结构连接节点设计手册》第二版中第2918-85。在MTS、世纪旗云等软件也往往参照此内容进行。但此方法前提条件是柱受压。当钢柱受拉时,用此方法是不适用的。在MTS软件说明书中也明确说明,如图所示。图片

在《石油化工钢结构冷换框架设计规范》SH/T 3007-20127.6.3条分别了提供了拉弯和压弯时地脚螺栓的计算方法。其中压弯的计算方法也是我们常用的方法,与《钢结构连接节点设计手册》相比此方法较为简单,比较适合手算。本人认为SH/T 3007-2012中提供的拉弯构件地脚螺栓的计算方法是有局限性的。不适用于“大偏心受拉”构件。即当拉力作用在地脚螺栓范围之外时。

在《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-20158.6.2条中,设计地脚螺栓时,是按单侧配筋的压弯钢筋混凝土截面计算。混凝土截面区柱脚底板截面,抗拉钢筋取地脚螺栓,不考虑受压侧地脚螺栓工作。

分析《钢结构连接节点设计手册》中地脚螺栓的设计公式可知,其原理等同压弯钢筋混凝土截面设计,即可采用力矩矩相等、竖向力相等列方程求解。只是压弯钢筋混凝土截面设计时,混凝土受压区应力分布取矩形;地脚螺栓设计公式中,混凝土受压区应力分布取三角形。

总结,受拉柱的地脚螺栓计算,可分为大偏心受拉和小偏心两种情况。

1)小偏心受拉可按《石油化工钢结构冷换框架设计规范》SH/T 3007-2012中提供的方法,如下所示:图片

2)大偏心受拉可参照《钢结构设计手册》(上册)第501页,按竖向力平衡、力矩平衡总结如下计算方法。取σ1=fat解方程组求解。其中σ2应小于混凝土局部抗压强度设计值βfc。图片


知识点:关于受拉钢柱的外露刚接柱脚地脚螺栓计算

柱脚螺栓计算表格

免费打赏

相关推荐

APP内打开