住宅小区地下车库通风及排烟系统设计案例
陈睿cr
陈睿cr Lv.2
2023年01月20日 10:05:23
来自于通风排烟
只看楼主

1 工程概要 本文对武汉市江夏区藏龙岛藏龙星天地住宅小区的地下车库通风以及排烟系统设计进行了简单的分析。该小区的车库总面积达到了13 000 m2 ,高度为2. 5 m,停车位在376 辆,在我国汽车停车库标准中属于二类汽车库,其车库的耐火型为一级。该小区的车库一共分为三个防火区。 2 系统设计选择 现阶段,各建筑商在建立地下车库时,需要按照我国的《汽车库建筑设计规范》来建立地下车库,并保证一些微型车、小型车场的高度在2. 2 m。并采用专业的通风设备和机械排烟系统,来排除车库中的气体。在施工之前,施工单位需要对地下车库空间进行仔细检查,保证主排风管道要占据400 m2 的空间,并配置专业的喷淋管与电气专业的架桥,同时还要保证车库的净高度在2. 2 m。因此在施工过程中需要根据我国的制定规范制度进行施工,保证住宅小区的地下车库的通风以及排烟系统的准确性。智能诱导通风系统是由车库的诱导风机、设在车库的排风机组成。因此在地下车库运行过程中,每个墙中都会有上百个排风口,从而保证气体可以排放出去; 诱导风机的喷嘴喷出的高速气流会根据排风口的方向排放到室外,将新鲜的空气流入到地下车库中,并采用一些光井自然进入到车库中,保证车库可以正常通风换气。同时在建设地下车库时,还需要安装机械排烟系统,如果发生火灾事件可以保证人们与车辆的安全。排烟系统一般设置在车库的顶板中,将烟气排放出去。为人们的安全提供一个良好的保障.


1 工程概要


本文对武汉市江夏区藏龙岛藏龙星天地住宅小区的地下车库通风以及排烟系统设计进行了简单的分析。该小区的车库总面积达到了13 000 m2 ,高度为2. 5 m,停车位在376 辆,在我国汽车停车库标准中属于二类汽车库,其车库的耐火型为一级。该小区的车库一共分为三个防火区。


2 系统设计选择


现阶段,各建筑商在建立地下车库时,需要按照我国的《汽车库建筑设计规范》来建立地下车库,并保证一些微型车、小型车场的高度在2. 2 m。在住宅小区地下车库施工过程中,需要保证车库每6 h 进行一次换气,并将车库中气体排放出去。还要根据车库排放出的风量与风压对车库的风管与设备楼漏风系数进行一定的附加,从而提高排风系统的工作效率。在建设地下车库时,需要对排风机进行仔细测量,保证在施工时的准确性。一般来说,地下车库都会使用喷嘴形式的导管式三喷嘴,平均每台排风机的主要负担在150 m2 左右。


4 系统运行


4. 1 车库通风系统的运行


地下车库在施工过程中,空气中CO 浓度在1 ppm ~ 100 ppm的范围内,其感测时间一般在1 s ~ 60 s 左右。当空气中的浓度大于100 ppm 时,系统会自动进行工作,只需要向地下车库的管理设备中传输一组信号就可以自动开启工作,直到空气中的CO 浓度低于100 ppm 时,该设备就会自动停止工作。


4. 2 车库自然排烟系统的运行


地下车库在施工过程中,会在其中安装一个对应的报警系统,如果发生火灾事故,警报系统就会自动启动,并将挡烟垂壁板下垂,将地下车库中的烟气排放出去,从而保证住宅小区地下车库的安全性,保证用户在使用过程中不会发生任何人身意外风险。


5 系统特点


在传统的地下车库施工过程中,对于通风系统和排烟系统的做法是: 将地下车库中的通风系统与排烟系统结合,并在地下车库中安置一台双速消除防护离心风机箱,从而保证风机箱可以在280 ℃下持续工作30 h; 同时在施工过程中还要采用车道自然补风或者机械补风设备,保证在补风过程中,设备的排风量不会低于80%,排烟量需要保持在50%,只有这样才能保证在地下车库的通风与排烟的安全性。使用双速消防离心风机箱在地速运转排风系统时,需要自行启动火灾报警系统,并保证风机箱可以高速排烟,将地下车库中的烟气排放出去,使救援工作可以顺利进行; 还需要对风机箱的前设在280 ℃时启动自动关闭排系统防火阀。一般来说,住宅小区地下车库通风系统与排烟系统设计时,具有以下几种特点:


1) 降低土建造价,减少资金投资。


地下车库在施工过程中,其高度主要在3 m ~ 4 m 左右,并保证梁下的净高度在3 m 左右,不会低于3 m,但是本工程的净高度在2. 5 m。将高度降低可以有效的减少设备资金的投入,减少土建方面的施工费用; 还可以在地下车库安置一部分排风管,保证地下车库空气流通; 而且一些地下车库的梁高要小于3 m,从而减少排风量。风压的降低,会直接导致风量的减少,对风机的使用型号也会逐渐的减少。只有这样才能有效的减少排风机的面积,增加停车位数量。


2) 节省施工运行费用,保证地下车库通风效果良好,减少噪声。


排风机风压的降低,减少风机的运行功率; 采用智能诱导通风系统,可以地下车库的CO 浓度进行合理的控制,这样才能使风机合理运行,降低风机系统的耗电量。同时还可以采取自然采光,减少照明时间。使用导管式三喷嘴,调整气流的运行方向,达到较好的通风效果。诱导风机的无风管穿越机房外墙可以有效的减少噪声分贝; 将排风机内的无风管穿越机房墙外可以减少通风管的噪声。


3) 系统设计、施工简单。


一般施工单位在施工过程中会直接使用诱导风机系统对风管的尺寸、大小、容量进行计量,并在风管、风口处放置一台诱导风机,保证地下车库的通风效果良好。同时,在施工中还需要布置对应的风机房,将系统的设计过程简单化,方便施工人员的操作。选用体积较小,重量较轻,容量较大而供电量在220 V 左右的诱导风机,这样可以有效的提高施工人员的工作效率,保证施工质量。


6 结语


住宅小区地下车库的通风系统与排烟系统在施工过程中,并不是共同存在的,但是在一些特定的情况下,通风系统与排烟系统可以结合,从而使系统在运行过程中变得更加简洁,方便人们使用,保证地下车库空气流通。本文对住宅小区地下车库通风及排烟系统设计进行了简单的研究,文中还存在着一定的不足,希望专业人员加强对住宅小区地下车库通风及排烟系统设计的研究,设计出更好的方案。