随着海拔的升高,空气的介电强度随之减小,会影响变压器的出力,也会造成变压器的击穿。因此要 对空气的介电强度进行修正 ,干式变压器可按下表和下图近似取修正系数。 表1 外施耐受电压水平修正系数 海拔(m) 安装地点海拔修正系数 试验地点海拔修正系数 <1000
随着海拔的升高,空气的介电强度随之减小,会影响变压器的出力,也会造成变压器的击穿。因此要 对空气的介电强度进行修正 ,干式变压器可按下表和下图近似取修正系数。
海拔(m) | 安装地点海拔修正系数 | 试验地点海拔修正系数 |
<1000 | 1 | 1 |
1200 | 0.98 | 0.98 |
1500 | 0.95 | 0.95 |
1800 | 0.92 | 0.92 |
2100 | 0.89 | 0.89 |
2400 | 0.86 | 0.86 |
2700 | 0.83 | 0.83 |
3000 | 0.8 | 0.8 |
3600 | 0.75 | 0.75 |
4200 | 0.7 | 0.7 |
4500 | 0.67 | 0.67 |
(本表取自GB/T 1094.11-2022《电力变压器第11部分:干式变压器》)
图1 修正系数
从图中可知, 修正系数与海拔高度近似线性关系 。
在进行外施耐受电压试验时, 试验电压应乘以(试验地点海拔修正系数/安装地点海拔修正系数)
-
mo=1,适用于雷电冲击、工频及操作冲击试验电压; -
mo=0.9,适用于直流电压; -
mo=0.8,适用于工频湿试电压、操作冲击湿试电压; -
mo=0.75,适用于无线电干扰电压。
图2 外绝缘强度海拔校正因数
而 硅橡胶变压器 是干式变压器中的一种特例, 采用三重冗余绝缘结构,即固态绝缘 空气绝缘,绝缘介电强度大大优于单纯的空气绝缘,变压器的降容系数将大大减小。
建议,向厂家索要变压器降容系数,这样更保险、可靠。