锅炉房问题请教
abbsmm
abbsmm Lv.11
2005年02月22日 13:17:26
只看楼主

长沙一工程负荷需8吨锅炉甲方要求设在地下室采用燃油常压热水机组是否可行.请各位指教.多谢啦!!

长沙一工程
负荷需8吨锅炉
甲方要求设在地下室
采用燃油常压热水机组是否可行.
请各位指教.多谢啦!!
免费打赏
dust2
2005年02月24日 10:12:55
2楼
是高层吗?高层按《高层民用建筑设计防火规范》4。1。2条设计。多层按《建筑设计防火规范》5。4。1条设计。
回复
abbsmm
2005年02月24日 11:59:02
3楼
是高层.高层按《高层民用建筑设计防火规范》4。1。2条设计。多层按《建筑设计防火规范》5。4。1条设计。

采用燃油常压热水机组,《高层民用建筑设计防火规范》4。1。2条上没有说明.
所以不知道依何依据?
回复
cjx262
2005年02月24日 12:17:19
4楼
是可以的,但是要符合锅炉安装的各种规范。如果和洋冰水主机放在一起的话要有四米的间距
回复
liudb6
2005年02月24日 13:17:21
5楼
可以设在地下室,因为热水锅炉无蒸发量。请注意油系统防火问题及通风问题。
回复
qylx
2005年02月25日 05:42:12
6楼

我同意!
回复
abbsmm
2005年02月25日 10:55:53
7楼
采用燃油常压热水机组,那给水箱如何考虑?按<2003措施>第8.5.6条计算给水箱得60吨,觉得太大啦,一般是如何考虑的.锅炉同时供采暖/洗浴用水.
回复