在暖通CAD设计过程中,如果想要快速计算排烟该如何操作呢?本节暖通CAD设计教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD暖通软件中通过调用机械防烟系统来快速计算排烟的具体操作步骤吧! 暖通CAD设计中排烟计算步骤: 步骤一:新建子系统,此处使用右键菜单进行说明。 1、在界面左侧工程树中右键点击【机械防烟系统】,弹出右键菜单,如下图所示: 2、点击右键菜单的【新建系统】,弹出新建系统对话框,输入【系统名称】及【编号】,【防烟部位】可以通过下拉框选择。如下图所示:
在暖通CAD设计过程中,如果想要快速计算排烟该如何操作呢?本节暖通CAD设计教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD暖通软件中通过调用机械防烟系统来快速计算排烟的具体操作步骤吧!
暖通CAD设计中排烟计算步骤:
步骤一:新建子系统,此处使用右键菜单进行说明。
1、在界面左侧工程树中右键点击【机械防烟系统】,弹出右键菜单,如下图所示:
2、点击右键菜单的【新建系统】,弹出新建系统对话框,输入【系统名称】及【编号】,【防烟部位】可以通过下拉框选择。如下图所示:
3、 上图界面点击【确定】,系统新建完成。在界面左侧工程树中增加了刚刚建立的系统,界面右侧显示此系统的计算界面。如下图所示:
步骤二:计算界面输入参数,结果实时生成。
1、基础参数:
【防烟部位】读取【新建系统】界面中的【防烟部位】,不可修改。
【送风类型】可以通下拉框选择,选择不同的送风类型时,界面参数会有相应变化。
【前室疏散门设置】使用下图右侧【+】【-】按钮,可以增加门或删除门;列表中的参数项,鼠标单击后可以进行修改。
用户只需输入可以编辑的基础参数,其他不可编辑的参数,是通过其他参数或条件,自动查询或计算出来的(AK、Ag、L1、L3 等)。如下图所示:
2、Ls 前室的机械加压送风量计算:当基础参数选择和输入完成后,计算结果自动生成。结果中包括公式计算值和查表值,软件会自动根据条件按照规范要求进行计算。如下图所示:
3、设计值:根据规范要求,机械加压送风量的设计风量不应小于计算风量的 1.2 倍。此处修正系数默认值为 1.2,允许用户自由输入。其中计算风量取公式计算值与查表值中较大数值。如下图所示:
4、公式计算:可以根据风口面积计算风速、也可以根据风速计算风口面积,通过单选按钮进行切换,切换后数据项会相应变化。只需输入参数,计算结果自动生成。其中风口形状可以切换选择,矩形时输入宽、高,圆形时输入半径。如下图所示:
本节暖通CAD设计教程小编给大家分享了浩辰CAD暖通软件中通过调用机械防烟系统来快速计算排烟的具体操作步骤,你学会了吗?