项目概况:裙房2层,塔楼四十多层。 一般按地下室、裙房、塔楼拼起来算超限?然后分开算指标、内力分析和配筋? 问题:裙房的内力分析需要带多少层塔楼? 我偷懒实验了一下:取同一塔楼标准层在楼层组装了45层(没有按实际削减剪力墙厚度),对比带7层塔楼的模型计算结果,发现相差很大。 那么:如果带了40层塔楼,其指标结果是否更不符合实际了。如果只带七层,对水平作用的影响会不会有很大误差?求大佬指教。
项目概况:裙房2层,塔楼四十多层。
一般按地下室、裙房、塔楼拼起来算超限?然后分开算指标、内力分析和配筋?
问题:裙房的内力分析需要带多少层塔楼?
我偷懒实验了一下:取同一塔楼标准层在楼层组装了45层(没有按实际削减剪力墙厚度),对比带7层塔楼的模型计算结果,发现相差很大。
那么:如果带了40层塔楼,其指标结果是否更不符合实际了。如果只带七层,对水平作用的影响会不会有很大误差?求大佬指教。