几个地基基础概念的疑问
cunyiban
cunyiban Lv.2
2023年02月01日 17:42:27
来自于地基基础
只看楼主

一、雨水浸泡下的地基承载力的变化情况(强风化岩浸水软化等问题) 问题描述:对于浅基础,地质报告中提供的地基承载力有没有考虑基础在雨水长期浸泡情况下的降低?甚至某些桩基础,也存在持力层遇水软化的情况(如全风化、强风化片麻岩、花岗岩层)。实际设计中应该如何考虑才能避免此种情况。 问题解答: (1)建筑桩基技术规范 JGJ 94-2008第4.1.13 桩端嵌入遇水易软化的强风化岩、全风化岩和非饱和土的预应力混凝土空心桩,沉桩后,应对桩端以上约2m范围内采取有效的防渗措施,可采用微膨胀混凝土填芯或在内壁预涂柔性防水材料。

一、雨水浸泡下的地基承载力的变化情况(强风化岩浸水软化等问题)

问题描述:对于浅基础,地质报告中提供的地基承载力有没有考虑基础在雨水长期浸泡情况下的降低?甚至某些桩基础,也存在持力层遇水软化的情况(如全风化、强风化片麻岩、花岗岩层)。实际设计中应该如何考虑才能避免此种情况。

问题解答:

(1)建筑桩基技术规范 JGJ 94-2008第4.1.13 桩端嵌入遇水易软化的强风化岩、全风化岩和非饱和土的预应力混凝土空心桩,沉桩后,应对桩端以上约2m范围内采取有效的防渗措施,可采用微膨胀混凝土填芯或在内壁预涂柔性防水材料。

条文说明:4.1.13 根据广东省采用预应力管桩的经验,当桩端持力层为非饱和状态的强风化岩时,闭口桩沉桩后一定时间由于桩端构造缝隙浸水导致风化岩软化,端阻力有显著降低现象。经研究,沉桩后立刻灌入微膨胀性混凝土至桩端以上约2m,能起到防止渗水软化现象发生。

(2) [广西]先张法预应力混凝土管桩基础技术规程 DBJ/T 45-007-2012第5.1.15条 预应力管桩持力层若为遇水软化土(岩)层,而施打(压)后持力层可能进水时,设计应采取以下措施之一:

1 应在第一节沉桩前往桩端孔中灌强度等级C30微膨胀细石混凝上,高度不小于2米:
2 采用封口型桩尖,焊缝要连续饱满不渗水;
3 第一节管桩采用尖头形封闭式混凝土桩尖;
4 送桩深度不宜大于1米。

问题启示:(1)对于某些场地排水性不好,可能存在基础长期浸泡的建筑物(如某些吊脚楼建筑),设计时应考虑基础承载力降低情况,尽量采用深基础。(2)对于深基础持力层可能位于遇水软化层土质的情况,应在施工注意事项中注明控制或设计时考虑穿透。

二、弱透水层基础抗浮力计算问题

问题描述:某些沿海或沿江地区,常水位的地下水位比较高,当地往往考虑常水位的有利作用作为对高层建筑基础抗压桩设计时的有利作用,可以极大地减少基础费用。但是,从力学分析角度,如果某项目地下室底板位于不透水层时,是否可利用常水位的有利条件?

问题解答:(1)这是一个初中物理题。埋在水底河床内的物体受不受水浮力?不但没有水浮力还有水压力。(2)如果地下室底板位于不透水层(没有理想的不透水层),其所承受的水浮力会很小,这个时候就不能再考虑抗压桩布置时水头的有利作用。

图片图片

图1底板下为透水层                   图2 底板下为不透水层

问题启示考虑地下水的有利作用应在具有长期地下水动态观测资料、有丰富水源补给的地区。地下水位较为稳定、有较大把握预测设计使用年限内最高和最低地下水位情况下,方可考虑有利水浮力作用。场地内工程活动(如钻探、开挖、打桩、大面积填土、设置基坑止水帷幕等)将会局部影响地下水原有的赋存、补给和排泄等条件, 从而或多或少地改变地下水浮力数值,而勘察阶段事前无法预见,仅能从宏观地区水文地质等条件上提出设计建议。具体设计时,需结合所采取的工程措施予以判断, 慎重取值。

三、桩基承载力要不要考虑桩身自重

问题描述:大直径桩基往往自重较大,一个承台下的桩基自重基本可以与上部结构相同(以1m桩,50m长,4桩承台为例,自重0.78*25*50*4=3900kN,扣除孔内土体0.78*7*50*4=1092kN)。房屋建筑结构设计时往往不考虑自重对桩反力的增加。但是公路桥基础规范要求考虑一个扣除土体自重的桩自重荷载增加效应。为什么房屋建筑结构可以不考虑,是不是对于较大直径桩基有必要考虑?

问题解答: 公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019第6.3.3  对支承在土层中的钻(挖)孔灌注桩,其单桩轴向受压承载力特征值Ra可按下列公式计算:

图片

图片

式中:Ra――单桩轴向受压承载力特征值(kN)。桩身自重与置换土重(当自重计入浮力时,置换土重也计入浮力)的差值计入作用效应;  u――桩身周长(m);    Ap――桩端截面面积(m2),对扩底桩,可取扩底截面面积;    n――土的层数;

条文说明:6.3.3     3)  关于地面或局部冲刷线以下桩身自重问题,本规范推荐公式中的qik和qr基本采用了原规范的数值和计算公式,这些值多数基于中小直径的中长、短桩静载试验而确定的。静载试验前桩身自重已在土中取得平衡,设计中不必计入桩身自重。但考虑到桩身自重与置换土重之差会引起沉降,为保证安全,将桩身自重与置换土重之差作为超载考虑。

问题启示:桩基充盈系数过大时如大于1.5甚至达到2时(形局部瘤状),请一定要注意增加的混凝土自重对桩身承载力的影响与判断。


知识点:几个地基基础概念的疑问

地基基础概念题

免费打赏

相关推荐