【坐标江苏】 根据《DB32 3962-2020绿色建筑设计标准》9.3.7规定,目前住宅同层排水降板只允许做150mm。 有一栋二类高层住宅,底层为商业服务网点(有单独产权),二层住户卫生间需做同层排水。但污水主立管到一层无倚靠下不去,需在一层顶上翻折,且翻折部分需在降板内敷设,此时150mm的降板对于DN100的横管显然有点紧张。 请问各位老法师,你们一般怎么解决这种情况的?是强行把100管子塞在150mm垫层画吗?还是让建筑在底层加墙(加墙可能会影响一层空间使用合理性)?
【坐标江苏】
根据《DB32 3962-2020绿色建筑设计标准》9.3.7规定,目前住宅同层排水降板只允许做150mm。
