土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层结构是否需要满足周期比0.9?

多层结构是否需要满足周期比0.9?

发布于:2023-02-09 15:38:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在《抗规》(2016版)3.4.1的条文说明中,表一第2项“抗扭刚度弱”中,我们能找到关于周期比的相关规定。

图片
条文说明中还规定“特别不规则指具有较明显的抗震薄弱部位,可能引起不良后果者…通常有三类…其二,具有表1所列的一项不规则”。由此句话我们可以判断出来,如果周期比超过0.9(非混合结构),这个建筑属于特别不规则的建筑
我们再回到《抗规》3.4.1正文:
图片

根据3.4.1条,特别不规则的建筑,需要专门的研究和论证,即超限审查。

聊到这里我们知道了,周期比0.9并非不能突破。但是!搞一个多层建筑,周期比让他超0.9,这又是何必呢?何苦呢?


至此我们可以得出结论,多层混凝土结构并无强制要求“周期比不大于0.9”,但是如果周期比大于0.9,则需要进行超限审查,并且需要采取特别的加强措施。
所以,在日常项目中,建议如下:
1、普通的多层混凝土项目(如住宅、公寓、办公楼等)控制周期比不大于0.9
2、复杂的多层混凝土项目尽量控制周期比不大于0.9,以降低设计难度和建设成本。
参考文献:
[1]建筑抗震设计规范(GB 50011-2010)(2016年版) [S].北京:中国建筑工业出版社.2016.
[2]朱炳寅.建筑抗震设计规范应用与分析[M].北京:中国建筑工业出版社,2011.


本篇文章来自于“工程技术之家”

多层是否要满足扭转周期与第一平动比值小于0.9

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xiaotianwolf
    xiaotianwolf 沙发

    赞同楼主的意见,多层框架尽量还是把周期比控制到0.9以内,并不难,没必要自找麻烦。

    2024-07-16 16:18:16

    回复 举报
    赞同0
  • lixiansonggg
    lixiansonggg 板凳

    这个各地审图要求不一样,我在的省份,大部分专家不要求,超过0.9也能审过,一些简单高层住宅,超过0.9页能审过。

    2023-02-17 14:40:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

丙类建筑抗震等级

 抗震等级基本表格 涉及到抗震等级的规范和表格如下: 抗规表6.2.1、高规表3.9.3以及3.9.4、混规表11.1.3

回帖成功

经验值 +10