在《抗规》(2016版)3.4.1的条文说明中,表一第2项“抗扭刚度弱”中,我们能找到关于周期比的相关规定。
条文说明中还规定“特别不规则,指具有较明显的抗震薄弱部位,可能引起不良后果者…通常有三类…其二,具有表1所列的一项不规则”。由此句话我们可以判断出来,如果周期比超过0.9(非混合结构),这个建筑属于特别不规则的建筑。
根据3.4.1条,特别不规则的建筑,需要专门的研究和论证,即超限审查。
聊到这里我们知道了,周期比0.9并非不能突破。但是!搞一个多层建筑,周期比让他超0.9,这又是何必呢?何苦呢?
至此我们可以得出结论,多层混凝土结构并无强制要求“周期比不大于0.9”,但是如果周期比大于0.9,则需要进行超限审查,并且需要采取特别的加强措施。
所以,在日常项目中,建议如下:
1、普通的多层混凝土项目(如住宅、公寓、办公楼等)控制周期比不大于0.9
2、复杂的多层混凝土项目尽量控制周期比不大于0.9,以降低设计难度和建设成本。
[1]建筑抗震设计规范(GB 50011-2010)(2016年版) [S].北京:中国建筑工业出版社.2016.
[2]朱炳寅.建筑抗震设计规范应用与分析[M].北京:中国建筑工业出版社,2011.
多层是否要满足扭转周期与第一平动比值小于0.9
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板赞同楼主的意见,多层框架尽量还是把周期比控制到0.9以内,并不难,没必要自找麻烦。
回复 举报
这个各地审图要求不一样,我在的省份,大部分专家不要求,超过0.9也能审过,一些简单高层住宅,超过0.9页能审过。
回复 举报