雨水系统学习
水满则溢111
2023年02月14日 10:36:24
只看楼主

屋面雨水排水方式   屋面雨水排水系统分为外排水系统、内排水系统和混合排水系统。 一、雨水外排水系统    1、檐沟外排水系统     又称水落管排水系统或普通外排水系统,由檐沟、雨水斗及水落管(立管)组成。雨水多采用屋面檐沟汇集,然后流入隔一定间距沿外墙设置的水落管排泄至地下沟管或地面。适用于一般居住建筑、屋面面积较小的公共建筑和小型单跨厂房等建筑屋面雨布的排除。 

屋面雨水排水方式

  屋面雨水排水系统分为外排水系统、内排水系统和混合排水系统。


一、雨水外排水系统 

  1、檐沟外排水系统  

  又称水落管排水系统或普通外排水系统,由檐沟、雨水斗及水落管(立管)组成。雨水多采用屋面檐沟汇集,然后流入隔一定间距沿外墙设置的水落管排泄至地下沟管或地面。适用于一般居住建筑、屋面面积较小的公共建筑和小型单跨厂房等建筑屋面雨布的排除。 

  水落管的布置间距应根据当地暴雨强度、屋面汇水面积和水落管的通水能力来确定。据经验,一般为15~20m设一根DN100的水落管,其汇水面积不超过250m2。阳台上的水落管可采用DN50。 


2、天沟外排水系统  

  天沟外排水即利用屋面构造上所形成的天沟本身容量和坡度,使雨雪水向建筑物两端(山墙、女儿墙方向)泄放,并经墙外立管排至地面或雨水管道。由天沟、雨水斗、排水立管和排出管组成。适用于长度不超过100m的多跨工业厂房,以及厂房内不允许布置雨水管道的建筑。 

  在工程实践中常采用天沟外排水的方式排除大型屋面的雨雪水,采用天沟外排水不仅能消除厨房内部检查井冒水的问题,而且具有节约投资、节省金属材料、施工简便,利于合理地使用厂房空间和地面以及为厂区雨水系统提供明沟排水或减少管道埋深等优点;但若设计不善或施工质量不良,会出现天沟翻水、漏水等问题。 

  天沟外排水,应以建筑的伸缩缝或沉降缝作为屋面分水线。天沟的流水长度,应结合天沟的伸缩缝布置,一般不宜大于50m,其坡度不宜小于0.003。为防止天沟末端处积水,应在女儿墙、山墙上或天沟末端设置溢流口,溢流口比天沟上檐低50~100㎜。 

  立管直接排水至地面时,需采取防冲刷措施,在湿陷性土壤地区,不准直接排水,冰冻地区立管需采取防冻措施。


二、雨水内排水系统 

  大屋面面积的工业在,尤其是屋面有天窗、多跨度、锯齿形屋面或壳形屋面等工业厂房,其屋面面积大或曲折,内跨屋面雨水用水落管排除有较大困难,因此必须在建筑物内部设置雨水管系统。对建筑立面要求较高的建筑物,也应设置建筑雨水管系统;此外,高层大面积平屋顶民用建筑,特别是处于寒冷地带的此类建筑物,均应采用内排水方式。由厂房或高层建筑设有的天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管和排出管等组成。 

   1、雨水内排水系统分类  按每根立管接纳雨水斗的个数,分单斗和多斗雨水排水系统。单斗排水系统一般不设悬吊管,在多斗排水系统中,悬吊管将几个雨水斗和排水立管连接起来。单斗系统较多斗系统排水的安全性好,所以应优先采用单斗雨水排水系统。 

  按排除雨水的安全程度,内排水系统分为敞开式和密闭式。前者是重力排水,由架空的管道将雨水引入建筑内埋地管道和检查井或明渠内,然后由埋地管渠排出建筑。易引起冒水现象,但可接纳生产废水排入。后者为压力排水,在建筑物内设有密闭的埋地管和检查口,当雨水排泄不畅时,室内也不会发生冒水现象,该系统不能接纳生产废水排入。为安全起见,当屋面雨水为内排水系统时,宜采用密封式系统。 



2、屋面雨水排水系统的布置与安装


   ⑴雨水斗: 雨水斗应满足最大限度地迅速排除屋面雨雪水的要求,排泄雨水时最小限度的掺气,并能拦截粗大杂质。分铸铁浇铸的65型和钢板焊制的79型两种  晒台、屋顶花园等供人们活动的屋面上,宜采用平篦式雨水斗。 

  布置雨水斗时,应以伸缩缝或沉降缝为排水分水线,否则应在该缝两侧各设一个雨水斗。当两个雨水斗连接在同一根立管或悬吊管上时,应采用伸缩接头,并保护密封。 

  在防火墙外设置雨水斗时,应在防火墙的两侧各设一个雨水斗。 

  在寒冷地区,雨水斗应尽量布置在受室内温度影响的屋面及雪水易融化的天沟范围内,雨水立管应布置在室内。 雨水斗的间距一般采用12~24m。天沟的坡度可采用0.003~0.006。接入同一根立管的雨水斗,其安装高度应相同,当雨水立管的设计流量小于最大设计泄流量时,可将不同高度的雨水斗接入同一立管或悬吊管内。 多斗雨水排水系统宜对立管作对称布置,并不得在立管顶端设置雨水斗。雨水斗与屋面连接处必须做好防水处理。雨水斗的出水管管径一般不小于100㎜。设在阳台、窗井很小汇水面积处的雨水斗可采用50㎜。 



⑵连接管  


  连接管的管径不得小于雨水斗短管的管径,连接管应牢固地固定在建筑承重结构上。 

  多斗雨水排水系统中排水连接管应接至悬吊管上,连接管宜采用斜三通与悬吊管相连。 变形缝两侧雨水斗的连接管,如合并接入一根立管或悬吊管上时,应采用柔性接头。 



⑶悬吊管  


  当厂房内地下有大量机器设备基础和各种管线或其他生产工艺要求不允许雨水检查井冒水时,不能设置埋地横管,必须采用悬吊在屋架下的雨水管,悬吊管可直接将雨水经立管输送至室外的检查井及排水管道。 

  当采有多斗悬吊管时,一根悬吊管上设置的雨水斗不得多于4个。其管径不得小于其雨水斗连接管管径,与雨水立管连接的悬吊管,不宜多于两根。 

  为满足水力条件及便于经常的维修清通,需有不小于0.003的坡度;在悬吊管的端头及长度超过15m的悬吊管上,应设置检查口或带法兰盘的三通,检查口间距不得大于20m,其位置应靠近墙柱。悬吊管一般采用铸铁管,石棉水泥接口。在可能受到振动和生产工艺有特殊要求时,可采用钢管,焊接接口,外刷防腐漆。 



⑷立管  立管接纳悬吊管或雨水斗的水流。埋设于地下的一段排出管将立管引来的雨水送到地下管道中去。管材一般采用给水铸铁管,石棉水泥接口,在管道可能受到振动或生产工艺有特殊要求时,应采用钢管,接口要焊接。 


  沿墙、柱明装或暗装于墙槽或管井内,但要设检查口,并在其处设检修门。检查口中心至地面的距离宜为1.0m。 

  立管的下端宜采用两个45或大曲率半径的90弯头接入排出管。当管连接两根或两根以上悬吊管时,其管径不得小于最大一个悬吊管的管径。 



⑸排出管  


  排出管管径不得小于立管的管径。排出管管材宜采用铸铁管,石棉水泥接口。当排出管穿越地下室墙壁时,应采取防水措施。 



⑹埋地管  


  埋地横管与雨水立管或排出管的连接可用检查井,也可用管道配件。检查井的进出管道的连接应尽量使进出管之轴线成一直线,至少其交角不得小于135°;为改善水流状态,在检查井内还应设置高流槽。埋地横管可采用混凝土或钢筋混凝土管,或带釉的陶土管。对于建筑内部地面不允许设置检查井的建筑物,可采用悬吊管直接排出室外。 

  埋地管不得穿越设备基础及可能受水而发生危害的地下构筑物。其坡度按工业废水管道坡度的规定执行,并且不应小于0.003。封闭系统的埋地管道,应保证严密、不漏水。敞开系统的埋地管道起点检查井内,不宜接入生产废水排水管。 

  埋地雨水管道可采用非金属管,但立管至检查井的管段宜采用铸铁管。雨水封闭系统埋地管在靠近立管处,应设水平检查口。 

  

⑺检查井(口)  


  封闭系统埋地管道交叉处或长度超过30m时,应设水平检查口,并应设检查口井。 敞开系统埋地管道交叉、转弯、坡度及管径改变,以及长度超过30m处,均应设置检查井。井内接管应采用管顶平接、水平转角不得小于135°。敞开式系统的检查井内,应做高流槽,槽应高出管顶200㎜。敞开式系统的排出管应先接入放气井,然后再接入检查井,以便稳定水流。


三、混合式排水系统  

  当大型工业厂房的屋面比较复杂时,可在屋面的不同部位,采用内外排水系统结合;压力、重力排水结合;暗管、明沟结合等系统。

  2雨水排水系统计算

  暴雨强度是指单位时间降落到地面的雨水深度。 

  天沟的实际断面面积应增加保护高度50~100㎜,天沟起端深度不宜小于80㎜。 天沟末端山墙、女儿墙上设置溢流口,用以排泄超过排水立管泄水能力的那部分雨水量。 雨水斗斗前水深愈大,则泄流量愈大。斗前水深一般不超过100㎜。 一般情况下,一根连接管上接一个雨水斗,因此,连接管的管径一般与雨水斗相同。 连接雨水斗的数量愈多,则雨水斗掺气量愈大,水流阻力大;雨水斗至立管愈远,则水流阻力愈大,悬吊管的排水量愈小。 

  立管只连接一根悬吊管时,立管管径不得小于悬吊管管径,可与悬吊管管径相同。 排出管管径一般采用与立管相同的管径,不必另行计算,如果加大一号管径,可以改善管道排水的水力条件,增加立管的泄水能力。 

  埋地管道按重力流计算,采用建筑排水横管水力计算方法,控制最大计算充满度和最小坡度。埋地管道最小管径为200㎜。

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

大道雨水系统图纸

https://ziliao.co188.com/zbd160150.html


知识点:雨水系统学习


免费打赏

相关推荐

APP内打开