生物洁净室空调系统,一个显着特点是,以防止交叉感染,以上的空气处理机组的性能,主要是生物洁净室空气处理机组需要使用完整的正压设计,鼓风机最前端的空气处理装置,正压空气"一节的其余部分的功能部分,以防止外界空气进入空气处理机组,造成交叉感染。为了防止交叉感染,加湿机要注意的是:热回收轮毂,板式换热器回收,这是不适合在医院的情况使用。医院虽然是一个能源消费大国,但它的工作原理是旋转式热回收轮之间的废气和新鲜空气交换,容易在生物洁净室的交叉感染,热管余热回收,热回收的情况下线圈技术接触新的排气,被广泛使用。
生物洁净室空调系统的第二个显着特点的空调系统,以防止二次污染的空气。此功能是体现在主空气处理机组在以下说明:
A.空气处理机组应护墙板和内置的部分应保持清洁,而且耐腐蚀的消毒剂,应采用不锈钢板,并投入右下角的直角度的单位,以方便清洁。
B.湿度控制,空气处理机组优先使用,以防止在潮湿的空气管道和高效率的过滤器表面的细菌。
C.热交换器,过滤器等,积极段,球迷们一般要立即关闭新的阀门,该单位的内表面,以防止结露,较冷的空气仍然需要关闭,干盘管和水的水盘,壁面温度逐渐上升,以防止细菌的生长,正压的空气过滤器的过滤器部分也可以防止水分,有效防止细菌的滋生。
D.热红十字会使用的鳍英寸亲水性薄膜,是不是灰尘太多或热交换器翅片容易。使用非冷凝盘管。只要水的温度比室内机的露点温度和传热温差,我们可以确保在干燥条件下的换热盘管,空调机组,这需要和空调系统相结合,可以取得新风房间的湿度负荷。 暖通-空调-在线
E.生物洁净室空气处理机组一般不使用文件的水板,这就需要头风线圈一般大于2.5米/秒。
F.光滑,无鳍,耐腐蚀,易尘,易清洁-由不锈钢制成的加热管。
为了防止二次污染应该指出的是:
在医院的情况下,不得使用湿膜加湿器。湿膜加湿器的初始投资和运行费用都非常便宜,被广泛用于民用建筑需要的湿度控制要求,但不适用于高湿度地区。然而,由于湿膜加湿器的工作原理是在潮湿的空气和水交换膜,和潮湿的湿膜是最容易滋生细菌在环境中,要特别注意,防止二次污染的生物净化空调而言,是绝对不允许的。 暖通空调在线
因此,湿膜加湿是绝对不会用在医院,制药及其他生物洁净的地方,但没有凝结干蒸汽加湿器,超声波加湿器,电热加湿器被广泛应用于生物洁净室空调。
风机盘管,钩与冷热源,柜机不适合在手术室,产房,ICU,感染隔离室,各种实验室,放射科和其他地方。风机盘管,挂断等冷凝水盘,潮湿的环境内的细菌容易滋生。同样,医院的风冷式空调主机还试图使用的主机,因为水冷却塔也是军团菌的细菌的生长很容易的主机。 暖通百科