知识点:高压试验 1. 试验目的及意义 绝缘电阻试验能有效地发现设备绝缘整体受潮、 脏污、 贯通的集中性缺陷, 以及 绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。末屏对地绝缘电阻试验能有效地发现电流互感器进 水受潮缺陷。绝缘电阻试验不能有效发现未贯通的集中性缺陷和绝缘整体老化 (仍保持高阻值)缺陷。 2. 试验方法及接线 (1) 一次绕组绝缘电阻试验方法及接线。
知识点:高压试验
1. 试验目的及意义
2. 试验方法及接线
记录试验现场的环境温度、 湿度。
对被试电流互感器进行充分放电并接地。
在被试电流互感器周围布置安全围栏, 向外悬挂 “止步、 高压危险” 标示牌, 并安排专人进行监护。
检查绝缘电阻表无异常后, 开始进行试验接线, 先将绝缘电阻表 E 端接地, 接地线先接接地端, 后接仪器端; 绝缘电阻表 L 端测试线先接仪器端, 后接一次绕组, 二次绕组短接接地; 试验接线完毕后, 试验负责人应进行试验接线检查, 确认无误后 方可进行下一步试验。试验接线图如图 所示。
绝缘电阻表选择 2500V 测量电压挡位, 绝缘电阻表开始加压至额定输出电压后, 读取 60s 时的绝缘电阻值。
对试验数据进行分析判断, 得出结论。
记录试验现场的环境温度、 湿度。
对被试电流互感器进行充分放电并接地。
在被试电流互感器周围布置安全围栏, 向外悬挂 “止步、 高压危险” 标示牌,并安排专人进行监护。
检查绝缘电阻表无异常后, 开始进行试验接线, 先将绝缘电阻表 E 端接地,接地线先接接地端, 后接仪器端; 绝缘电阻表 L 端测试线先接仪器端, 后接被试二次绕组, 其他二次绕组短接接地; 试验接线完毕后, 试验负责人应进行试验接线检查, 确认无误后方可进行下一步试验。试验接线图如图所示。
绝缘电阻表选择 1000V 测量电压挡位, 绝缘电阻表开始加压至额定输出电压后, 读取 60s 时的绝缘电阻值。
对试验数据进行分析判断, 得出结论。
-
记录试验现场的环境温度、 湿度。 -
对被试电流互感器进行充分放电并接地。 -
在被试电流互感器周围布置安全围栏, 向外悬挂 “止步、 高压危险” 标示牌,并安排专人进行监护。 -
检查绝缘电阻表无异常后, 开始进行试验接线, 先将绝缘电阻表 E 端接地, 接地线先接接地端, 后接仪器端; 绝缘电阻表 L 端测试线先接仪器端, 后接末屏引出端,其他二次绕组短接接地; 试验接线完毕后, 试验负责人应进行试验接线检查, 确认无误后方可进行下一步试验。试验接线图如图所示。 -
绝缘电阻表选择 2500V 测量电压挡位, 绝缘电阻表开始加压至额定输出电压后, 读取 60s 时的绝缘电阻值。 -
对试验数据进行分析判断, 得出结论。
相关推荐: