洁净室彩钢板安装规范
糕糕泡芙
2023年02月17日 11:03:30
只看楼主

彩钢板安装要求:一、场地核实1.在洁净地面上初次处理之后,设备定位。按设备定位、设计图纸对隔墙放线定位,确定现场尺寸是否与图纸尺寸、设备位置有相冲突的地方;2.对现场地面的水平进行核实,看波动是否较大,是否有必要对彩钢板墙体底部整体校平。 二、安装要求1.槽铝固定:固定槽铝前必须先放线定位,偏差不能超过5mm,槽铝用M5x30抽心铝拉钉固定,间接不超过300mm,有门洞位置须设置双拉钉,间隔不超过50mm

彩钢板安装要求:
一、场地核实
1.在洁净地面上初次处理之后,设备定位。按设备定位、设计图纸对隔墙放线定位,确定现场尺寸是否与图纸尺寸、设备位置有相冲突的地方;
2.对现场地面的水平进行核实,看波动是否较大,是否有必要对彩钢板墙体底部整体校平。

图片

二、安装要求
1.槽铝固定:固定槽铝前必须先放线定位,偏差不能超过5mm,槽铝用M5x30抽心铝拉钉固定,间接不超过300mm,有门洞位置须设置双拉钉,间隔不超过50mm

图片

2.T吊梁固定:吊码沿放线位置定位,间距不超过1.20m,T型梁与连接彩钢板固定时必须用角铝或角铁压紧,不得留有空隙,压固体必须在两块彩钢板连接缝之上

图片

3.风口安装:天花上的风口安装要按图纸施工,避开T型梁。墙体上的排、回风口安装要离地200mm;

图片

4.外观要求:整体安装需平直美观,不得有碰撞刮划痕迹,要到最后才能撕保护膜,板缝连接平实,板缝间距3-4mm,打胶要满缝平直,不得有缝隙;

图片

5.每一块顶板与围护板之间的固定必须有3颗钻尾螺丝,围护板、立板之间连接处上下各有一颗拉钉固定,边施工边固定,板缝必须垂直;

图片

6.门窗安装:门窗的安装位置和开启方向按图纸要求而定,单开门尽量在同一块彩钢板上,双开门的中心线尽量在板缝连接处,以便切下的彩钢板做门板,门窗的型材连接需严密,不能有缝隙,整体门拐留置尺寸必须统一;
7.内外圆弧固定:与彩钢板连接必须要严实,外圆弧立柱不驳接,内圆弧连接点之间不错位,缝隙严实。
东莞旭昌是一家专业提供专业的洁净技术整体解决方案的高科技公司,致力于新一代智能化、节能化、绿色洁净室的研发、生产、施工、销售的专业公司。
业务遍及精密仪表、航空航天、食品工业、化妆品、微电子、光磁技术、生物工程、集成电路、医药卫生、电子器械、工业、科研教学等高新技术产业领域中,设计承建各种不同类型的工业洁净室与卫生洁净室。


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:洁净室彩钢板安装规范